你可能感兴趣的试题
采用Ⅱ类设备 设置不接地的等电位联结 TN系统中供给380V移动式电气设备末端线路,间接接触防护电器切断故障回路最长时间不宜大于0.4s TN系统中配电线路采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器时,当其动作特性不满足要求,应采用剩余电流动作保护电器
配电线路的末端线路,宜大于5s 仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于10s 供电给手握式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.2s 供电给移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s
Zs2Ia2≤50V Zs2Ia2≤2U0 Zs2Ia2≤U0 Zs2Ia2≤100V
采用Ⅱ类设备 设置不接地的等电位联结 TN系统中供给380V移动式电气设备末端线路,间接接触防护电器切断故障回路最长时间不宜大于0.4s TN系统中配电线路采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器时,当其动作特性不满足要求,应采用剩余电流动作保护电器
RAIa2≤50V RAIa2≤2U0 RAIa2≤U0 RAIa2≤100V
配电线路或仪供给固定式电气设备的末端线路,不大于2s 供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路,不大于0.2s 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不大于5s 供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s
火灾报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统 火灾报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统 火灾报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统 火灾报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统
RA·Ia≥150V RA·Ia≤50V RA·Ia≤150V RA·Ia≥50V
将被保护的外露可导电部分与漏电电流动作保护器电源侧的PE线联结 将被保护的外露可导电部分接至专用的接地极上 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A 多级装设的漏电电流动作保护器,应在时限上有选择性配合
配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路不宜大于0.8s 供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路不应大于0.4s 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路不宜大于5s 供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路不应大于5s