你可能感兴趣的试题
照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线不得在汇流排上连接,不得绞接。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。用于计算机电源插座数量不宜超过5个。
配电箱内应标明用电回路名称 照明配电箱内应分别设置N线PE线汇流排 中性线和保护地线应在汇流排上绞接 照明配电箱内每一单相回路的电流不宜超过25A 用于计算机电源插座数量不宜超过10个
分配电箱不得挂接临时用电设备 一个开关箱最多控制两台用电设备 总配电必须安装漏电保护器 开关箱内必须安装漏电保护器
各类配电箱需要有生产合格证,严禁使用不合格产品。配电箱内的接线、导线截面、漏电开关、工作接地、保护接地、重复接地等应符合现行施工规范的规定 总配电箱与分配电箱的距离应控制在100m内,开关箱(插座箱)与控制设备之间的距离不宜超过3m 动力与照明混用配电箱内,动力与照明共用一个开关 为了保证安全用电,开关箱内严禁用一闸控制多个设备及插座。严禁使用木质材料制作二层板、箱体 配电箱内应设置N中性线和PE保护地线,其截面符合现行规范规定,安装在专用端子或端子排上,连接牢固可靠,完好无损
照明配电箱底边距地面高度不宜大于1.8m。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。
悬挂式明装配电箱 悬挂式暗装配电箱 嵌入式明装配电箱 嵌入式暗装配电箱
照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线不得在汇流排上连接,不得绞接。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
安排电箱不得挂接临时用电设备 一个开关箱最多限制两台用电设备 总配电箱必需安装漏电爱护器 开关箱内必需安装漏电爱护器
总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域 总配电箱内动力与照明可合置共箱配电,分配电箱动力与照明应分路配电 每一照明开关箱的容量不应超过10A负荷的照明器 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接
A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路 B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在住宅建筑中的供电范围不宜超过12层
照明配电箱底边距地面高度不宜小于1.0m 照明配电箱内应分别设置零线和保护接地汇流排 零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过25A 照明配电箱内装设的螺旋熔断器
A型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路 B型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层 沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在住宅建筑的供电范围不宜超过28层
照明配电箱底边距地面高度不宜小于1.0m 照明配电箱内应分别设置零线和保护接地汇流排 零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过25A 照明配电箱内必须装设的螺旋熔断器