对于100m及以下建筑而言,消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池的初始放电时间不小于()min。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

高危险区域的应急转换时间不应大于0.25s  消防应急灯具是为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具  建筑高度大于100m的民用建筑蓄电池供电持续应急时间不应小于60min  消防应急灯具的防护等级在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67  
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动着火层及相邻上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统  集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换  具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能  建筑室外使用的消防应急灯具的最低防护等级为IP65  
建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.0h  医疗建筑、老年人照料设施,不应少于1.0h  总建筑面积大于100000m²的公共建筑不应少于1.0h  总建筑面积大于20000m²的地下、半地下建筑,不应少于1.0h  
手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换  分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置  不能通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动火灾层及上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统。  集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现  建筑高度 25 的医院,共六层。该建筑消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池电源的供电时间为 30min  该建筑室内地面使用的消防应急灯具的最低防护等级为 IP30  
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现  集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器启动应急照明配电箱实现  当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全部疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s  
高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于5s  消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具、包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具  100m及以下建筑蓄电池组初装容量的初始放电时间不小于180min  消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有专业性、节能性、安全性  