疏散指示标志外观是否完好无损, 是否被悬挂物遮挡 疏散指示标志指示方向是否正确无误 安全出口是否被锁闭 疏散指示标志指示灯照明是否正常, 充电电池电量是否充足
消防控制室应能分别通过手动、 自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现 火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
备用照明灯具不可采用正常照明灯具 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电 发生火灾时仍需工作、值守的区域,应设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等区域应设置备用照明、疏散照明和疏散指 示标志
消防应急灯具与供电线路之间可以使用插头连接 带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同 消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施 消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上
检查安装场所应符合要求 供电应符合设计要求 应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间 输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座 应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用红色,应急状态用绿色
集中电源非集中控制型系统不包括应急照明配电箱 自带电源集中控制型系统包括应急照明配电箱 集中电源集中控制型系统包括应急照明配电箱 自带电源非集中控制型系统不包括应急照明控制器
应急照明控制器 应急照明集中电源 应急照明分配电装置 应急照明配电箱
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动着火层及相邻上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换 具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能 建筑室外使用的消防应急灯具的最低防护等级为IP65
系统设置多台应急照明控制器时,应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器 具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能 非火灾状态下,系统正常工作模式的设计应保持主电源为灯具供电 火灾发生时,系统自动应急启动应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的 火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号
消防应急照明和疏散指示系统各部分组件的外壳防护等级不应低于IP33 安装在潮湿场所里的疏散标志灯具的外壳防护等级不应低于IP55 安装在室内地面的消防应急灯具外壳最低防护等级不应低于IP54 安装在室外地面的消防应急灯具外壳最低防护等级不应低于IP67
设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择非集中控制型系统 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统 非集中控制型系统由非集中控制型灯具、应急照明集中电源或应急照明配电箱等系统 部件组成 系统类型的选择应根据建(构)筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等 因素确定
疏散指示标志外观是否完好无损,是否被悬挂物遮挡 疏散指示标志指示方向是否正确无误 安全出口是否被锁闭 疏散指示标志指示灯照明是否正常,充电电池电量是否充足
应急照明控制器 A型安全出口标志灯 集中电源型应急照明灯 应急照明配电箱
手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换 分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态 受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置 不能通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态
疏散指示标志外观是否完好无损,是否被悬挂物遮挡 疏散指示标志指示方向是否正确无误 疏散指示标志指示灯照明是否正常,充电电池电量可以不管 应急照明灯具是否处于正常工作状态
该系统应由应急照明控制器、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成 该系统应由应急照明控制器、应急照明配电箱和自带电源型灯具及相关附件组成 该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成 该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源和和自带电源型灯具及相关附件组成
疏散指示标志外观是否完好无损,是否被悬挂物遮挡 疏散指示标志指示方向是否正确无误 疏散指示标志指示灯照明是否正常,充电电池电量可以不管 应急照明灯具是否处于正常工作状态
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动火灾层及上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统。 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现 建筑高度 25 的医院,共六层。该建筑消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池电源的供电时间为 30min 该建筑室内地面使用的消防应急灯具的最低防护等级为 IP30
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现 集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器启动应急照明配电箱实现 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全部疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s
高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于5s 消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具、包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具 100m及以下建筑蓄电池组初装容量的初始放电时间不小于180min 消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有专业性、节能性、安全性