采用直流断路器 采用交流断路器 一般安装在蓄电池柜中或邻近蓄电池的墙挂属机箱 手动合闸但有欠压脱扣和过载保护
UPS用蓄电池适合短时间大电流放电 UPS用蓄电池板栅比通信电源用蓄电池薄 UPS用蓄电池板栅比通信电池用蓄电池厚 UPS用蓄电池适合长时间小电流放电
800mm+800mm 800mm+1000mm 1000mm+1000mm 1200mm+1000mm
蓄电池组宜布置在电气控制楼(主控制楼、网络控制楼、单元控制楼)的底层; 不同容量、不同电压的酸性蓄电池组可以同室布置; 酸性蓄电池和碱性蓄电池可以同室布置; 蓄电池组布置应避开潮湿和多灰尘的地方。
蓄电池室的入口处一般设专用套间,蓄电池室与套间的门应向外开,地面荷重 10~15kPa 蓄电池室附近一般设有供存放硫酸及调治电解液用的专用房间--调制室 蓄电池室内温度一般不应低于15℃,不高于40℃,在不采暖区,如果在设计蓄电池容量时已经考虑了允许的容量降低,则最低室温允许有所降低,但不应低于 5℃ 蓄电池室应考虑排水措施,以便在检修或正常运行中冲洗地坪及电池缸外不时排出室内污水,污水应直接由室内排至室外下水道中,调酸室内最好设有上下水道及水池
蓄电池室的照明应使用防爆通风装置 蓄电池室的窗户应有防止阳光直射的措施 蓄电池室内应设有运行和检修通道 蓄电池室环境温度宜保持在15~30℃之间
通信电源用蓄电池适合长时间小电流放电 通信电源用蓄电池适合短时间大电流放电 通信电源用蓄电池板栅比UPS用蓄电池薄 通信电源用蓄电池板栅比UPS用蓄电池厚
800mm+800mm 800mm+1000mm 1000mm+1000mm 1200mm+1000mm
蓄电池组布置在电气控制楼任何一层即可 直流主屏布置在蓄电池室附近单独的电源室内或电气继电器室内,对于变电所和网络控制室,也可布置在控制室内 硅整流设备可与蓄电池组同室布置 直流分电屏宜布置在避开灰尘和潮湿的主厂房内
小于0.75m 大于0.75m 小于0.55m 大于0.55m
蓄电池室; 蓄电池室附近单独的电源室内或电气继电器室; 对于网络直流系统,也可布置在网络继电器室; 负荷中心处。