蓄电池室应在设备安装前完善照明、 通风和取暖设施。 蓄电池安装过程及完成后室内禁 止烟火。 ( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

蓄电池内部连接和电极连接要牢固  室内保持良好的通风  蓄电池室内严禁烟火  室内应装设防爆照明灯具控制开关可装在室内  
蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机。  蓄电池施工应制定安全技术措施。  蓄电池室内照明线应采用穿管暗敷。  蓄电池不得倒置。  蓄电池室内不得装设开关和插座。  
通风良好  空调正常  照明及消防设备完好  蓄电池室温度不超过厂家要求  
蓄电池应在环境温度15℃~35℃下以0.5安电流连续进行充电  蓄电池需长期保存时均需放在干燥通风的房间,其温度不得高于35℃  任何情况下都必须严格控制蓄电池电压不得低于10伏  充电时蓄电池的端电压不得高于14伏/只  
蓄电池室的照明应使用防爆通风装置  蓄电池室的窗户应有防止阳光直射的措施  蓄电池室内应设有运行和检修通道  蓄电池室环境温度宜保持在15~30℃之间  
照明  采暖通风  空气调节设施  开关和插座  
包括蓄电池支架安装  包括蓄电池安装  不包括充电设备的安装  包括充电设备的安装  
蓄电池室应为防酸(碱)、防火、防爆建筑,入口宜经过套间(或贮藏室),设有贮藏酸(碱)、纯水(蒸馏水)及配制电解液器具的场地  蓄电池室应有良好的通风采暖设施,室温宜保持在10~30℃之间  蓄电池室应用非燃材料建造,顶棚宜做成平顶,不宜采用折板盖和槽形天花板,铅酸蓄电池室内的门窗、地面、墙壁、天花板、台架均应进行耐酸处理,地面采用易清洗的面层材料  蓄电池室、调酸室、通风机室应有经常照明,蓄电池室还应有事故照明  抗震设防烈度为7度及以上地区,室内不应装设开关、插座  