你可能感兴趣的试题
防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置,按其用途、面积、楼层划分 防烟分区不得跨越防火分区 不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区 防烟分区的长边一般不大于75m 当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m
防烟分区不应跨越防火分区 室内高度为8m且具有对流条件时,防烟分区长边为70m 储烟仓高度不应小于0.5m 高度为40cm的建筑结构梁可作为挡烟设施
防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置,按其用途、面积、楼层划分 防烟分区不得跨越防火分区 不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区 防烟分区的长边一般不大于75m 当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m
空间净高为9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施 当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍 室内净空高为6m的图书馆,防烟分区的最大允许面积为2000㎡ 厂房内的走道宽度为1.4m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m
空间净高2.8m的区域,防烟分区面积均未超过500㎡,长边最大允许长度均未超过24m 空间净高5m的区域,防烟分区面积均不超过1000㎡,长边最大允许长度均未超过30m 空间净高6.5m的区域,防烟分区面积均不超过2500㎡,长边最大允许长度均未超过60m 防烟楼梯间、避难层(间)各自独立划分了防烟分区
防烟分区不可跨越防火分区 有特殊用途的场所,必须独立划分防烟分区 净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区 防烟分区的长边一般不大于75m
排烟口的位置越高,排烟效果越好 排烟窗宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于4.00m 设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m 室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于35m,当室内高度超过6m,且具有自然对流条件时,其水平距离可增加30%
某办公楼,净空高度 3m,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水 平距离为 35m 某厂房,净空高度 5m,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平 距离为 15m 某影院,净空高度 8m 且具有自然对流条件, 其防烟分区内任一点与最近的自然排烟 窗(口)之间的水平距离为 35m 某仓库,净空高度 6m 且具有自然对流条件,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟 窗(口)之间的水平距离为 30m