你可能感兴趣的试题
配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5‰ 照明母线槽水平偏差全长不应大于10mm 照明母线槽垂直偏差全长不应大于10mm 母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm 母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节
应对每个单元插接母线槽的绝缘电阻,在正常使用条件下进行测量,或按产品标准中规定的内容执行 插接母线槽接地端子应有明显标志,其接地端子与插接母线槽外壳的接触面,压接后的电阻值不宜超过0.1Ω 插接母线用所有金属吊架、支架均应做统一保护接地 无规定时,插接母线单元相间、相地间绝缘电阻不应小于20MΩ 插接母线槽过墙、过楼板等孔洞处是否采取有效的防火措施,是否按设计规定进行安装、施工
水平安装时每节母线槽应不少于2个支架 每节母线槽的绝缘电阻不得小于20MΩ 母线槽外壳必须随时做好防水渗漏措施 分线箱的外壳应与母线槽外壳连通,并接地良好 穿过墙板时要做防火处理
高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽 应急电源应选用耐火型母线槽 大容量母线槽不得选用空气型母线槽 选用母线槽时应注意其防护等级 母线槽应采用软接头与设备连接
室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm 母线槽不宜安装在水管的正下方。 照明线槽水平偏差全长不应大于10mm 母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于1处
分线箱外壳与母线槽外壳不得连通,各自接地良好。 水平安装时每节母线槽应不少于1个支架 垂直过楼板时要选用固定支架 每节母线槽的绝缘电阻不得小于20MΩ
高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽,可防止烟囱效应,其导体应选用长期工作温度不低于130摄氏度的阻燃材料包覆。楼层之间应设阻火隔断,阻火隔断应采用防火堵料 应急电源应选用阻燃型母线槽,且不准释放出危及人身安全的有毒气体 大容量母线槽可选用散热好的紧密型母线槽 一般室内正常环境可选用防护等级为IP30的母线槽,消防喷淋区域应选用防护等级为IP54或IP66的母线槽 母线槽不能直接和有显著摇动和冲击振动的设备连接,应采用软接头加以连接
绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行 照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm 母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置 母线槽连接部件应与本体防护等级一致 母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
分线箱外壳与母线槽外壳不得连通,各自接地良好。 水平安装时每节母线槽应不少于2个支架 垂直过楼板时要选用固定支架 每节母线槽的绝缘电阻不得小于20Ω
每节母线槽的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ 母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于6mm 水平安装时,每节母线槽的支架不应少于1个 垂直安装时应设置弹簧支架 母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵
紧密型母线槽采用插接式连接 在施工中不容易受潮及渗水 具有体积小、结构紧凑、运行可靠等优点 紧密型母线槽的散热主要靠外壳,母线槽温升偏高,散热效果较差
母线槽直线敷设长度超过 60m 应设置伸缩节 母线槽穿越楼板或墙体时的连接口应做好防潮密封 母线连接的接触电阻应小于 0.1Ω 母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于 2 处 母线槽的金属外壳外露可导电部分应与保护导体可靠连接
水平敷设时,每一单元母线槽不应少于两个支架,高低应一致,支架间距不应大于2m且应可靠固定。 当母线槽垂直安装时,安装弹簧支承器应符合设计规定。 垂直敷设时,应在母线槽的分接口处设置防晃支架,防晃支架应紧贴母线槽外壳。 弹簧支承器的底座应固定牢固 支架与母线槽之间采取压紧连接。
母线槽支架安装应牢固、无明显扭曲 采用非金属吊架固定时,应设有防晃支架 室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm 每层不得少于2个支架 在母线槽的连接处不应有固定点
母线槽支架安装应牢固、无明显扭曲 采用非金属吊架固定时,应设有防晃支架 室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm 每节不得少于一个支架 在母线槽的连接处设固定点