隔离开关损坏程度不严重时,可以继续运行,但是隔离开关绝缘子有放电现象 或者其损坏程度严重时,应将其停电。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

隔离开关的支持绝缘子应清洁、完好,无裂纹  触头、接点接触应良好  引线应无松动  隔离开关的防误闭锁装置应良好  
110kV及以下的隔离开关的相间距离误差不应大于20mm  隔离开关支柱绝缘子应垂直于底座平面,且连接牢固  隔离开关的各支柱绝缘子间的缝隙应用腻子抹平后涂以油漆  同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内  隔离开关的各支柱绝缘子安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差  
隔离开关与低压绝缘子  变压器二次出线与隔离开关灯  隔离开关与低压避雷器  变压器二次出线与低压避雷器  
隔离开关支持或传动绝缘子损伤或放电  隔离开关动静触头或连接头发热或金具损坏  隔离开关在操作过程中发生拉不开或合不到位  操作连杆断裂,支持绝缘子断裂  
接头过热或熔化,接线断股  触头熔化变形  支柱绝缘子破裂或绝缘破坏  操动机构损坏或连杆弯曲变形  
运行中发现隔离开关存在不严重的放电痕迹、表面龟裂掉釉等,应立即申请停电处理。  运行中发现隔离开关触头、触点过热达到重大及以上缺陷时,应立即申请调度设法减负荷。  运行中发现隔离开关瓷绝缘子外伤严重,瓷绝缘子掉盖、对地击穿,应立即申请停电处理。  运行中发现隔离开关触头熔焊变形、绝缘子破裂、严重放电等情况,应立即申请停电处理,在停电处理前应加强监视  
动作同期性  动作是否正确  绝缘子有无放电痕迹  接触表面是否清洁  