当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在电缆竖井中,每间隔约( )m 应设置防火封堵。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

用防火堵料密实封堵  保持畅通通风  设置通风冷却装置  
在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处用防火堵料密实封堵  在重要的电缆沟和隧道中,按设计要求整段或用软质耐火材料设置阻火墙  对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带  在电力电缆接头两侧及相邻电缆2〜3m长的区段施加防火涂料或防火包带,必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭  按设计采用交联聚乙烯电力电缆,按设计设置报瞀系统和消防装置  防火重点部位的出入口,应按设计要求设置防火门或防火卷帘  改、扩建工程施工中,对于贯穿已运行的电缆孔洞、阻火墙,应及时恢复封堵  
有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固  电缆竖井应采用膨胀型防火堵料系统  电气柜孔应采用矿棉板的防火封堵  防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料
  
电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统  防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限  防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边,系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵,  密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于15mm  贯穿电缆横截面面积不应小于贯穿孔洞横截面面积的40%。  
必须采用无机堵料;  电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统, 防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限;  封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固, 应能承载检修人员的荷载, 角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理;  封堵垂直段竖井时, 在封堵处上方, 应使用溶重为 160kg/m3 以上的矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔, 防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边, 系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于 13mm, 贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞的 40%。  
穿越建筑物的内墙处  穿越不同的防火分区  沿竖井垂直敷设穿越楼板处  管线进出竖井处  电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处  
公用主隧道或沟内引接分支处宜设阻火墙  长距离沟道中相隔约200m宜设阻火墙  电缆引至电气柜处的开孔处应设防火封堵  16m深的电缆竖井宜设两道阻火隔层  
在电缆穿过竖井、 变电站夹层、 墙壁、 楼板或进入电气盘、 柜的孔洞处, 应做防火封堵。  在隧道、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。  在重要电缆沟和隧道中有非阻燃电缆时, 宜分段或用软质耐火材料设置阻火隔离,孔洞应封堵。  未采用阻燃电缆时, 电缆接头两侧及相邻电缆 2-3m 长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。  
在竖井中,宜每隔7m设置阻火隔层  不得使用对电缆有腐蚀和损害的阻火封堵材料  阻火墙、阻火隔层和阻火封堵应满足耐火极限不应低于0.5h的耐火完整性、隔热性要求  防火封堵材料或防火封堵组件用于电力电缆时,宜使对载流量影响较小  
在竖井中,宜每隔7m设置阻火隔层  不得使用对电缆有腐蚀和损害的阻火封堵材料  阻火墙、阻火隔层和阻火封堵应满足耐火极限不应低于0.5h的耐火完整性、隔热性要求  防火封堵材料或防火封堵组件用于电力电缆时,宜使对载流量影响较小  
电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道  电缆井应独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用乙级防火门  建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵  电梯门不应采用栅栏门  消防电梯井可与普通电梯井合并设置。  
每两层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不然材料或防火封堵材料封堵。  竖井应分别独立设置  井壁上的检查门应采用丙级防火门  井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体  与房间、走道相连通的孔洞应用防火封堵材料封堵  
电梯井应独立设置,井内严禁敷设燃气管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等  电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于0.50h的不燃性构件  电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的难燃性材料或防火封堵材料封堵  
穿越建筑物的内墙处  穿越不同的防火分区  沿竖井垂直敷设穿越楼板处  管线进出竖井处  电缆隧道、电缆沟、电缆问的隔墙处  
有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固  电缆竖井应采用膨胀型防火堵料系统  电气柜孔应采用矿棉板的防火封堵  防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料  
在电缆竖井中,每间隔约7m宜设置防火封堵  在电缆隧道或电缆沟通向建筑物入口处应设置防火墙  电缆沟内每间距90m处应设置防火墙  电缆廊道内宜每隔60m划分防火隔段  

热门试题

更多