你可能感兴趣的试题
飞车处于档距中点时,导线的应力增加最大; 耐张段内档距愈多,应力增加愈小; 耐张段内档距愈少,应力增加愈多; 在耐张段中的大档距内悬挂飞车,其应力较在小档距内增加得多。
跨越电力线路时,两侧放线滑车均应接地 耐张塔挂线前,用导体将耐张绝缘子串短接 耐张段距离较长时,选适当的中间直线塔接地 随意使用通讯工具
耐张段长度大于200m时,过牵引长度宜为300mm 耐张段长度大于300m时,过牵引长度宜为200mm 耐张段长度200-300m时,过牵引长度不宜超过耐张段长度的0.5% 耐张段长度在200m以内时,过牵引长度按导线安全系数不小于2的规定控制
导线、避雷线的展放,应做好以下工作: 组织人员进行通道淸理工作。清理范围应根据施工设计要求和有关规程进行 组织搭好跨越架,跨越架与被跨越物之间的距离应符合规定要求 落实下述工作岗位人员,并于施工前明确交待任务:1)每只线轴看护人;2)每根导线、避雷线拖线时带队负责人;3)每基杆塔的登杆人;4)各重要交叉跨越处或跨越架处的监护人;5)沿线通信联络负责人;6)沿线检查障碍物负责人 挂好放线滑车后安装绝缘子串 挂好绝缘子串及放线滑车 布线工作。根据每i线的长度或重要程度及施工现场要求,合理分配在各耐张段,以求接头最少,少剩余线。同时考虑紧线后,导线、避雷线的接续压接管,应避开允许有接头的档距和位置 布线工作。根据每盘线的长度或重要程度及施工现场要求,合理分配在各耐张段,以求接头最少,少剩余线。同时考虑紧线后,导线、避雷线的接续压接管,应避开不允许有接头的档距和位置
在耐张段的连续档中,应选择一个适当档距作为弧垂观测档; 选择的条件宜为整个耐张段的中间或接近中间的较大档距,并且以悬挂点高差较小者作为观测档; 若一个耐张段的档数为7~15档时,应在两端分别选择两个观测档; 15档以上的耐张段,应分别选择三个观测档。
当紧线段在6档及以下时,靠近中间选择1档 当紧线段在6~12档时,靠近两端各选择1档,但不宜选择在有耐张杆的地方 当紧线段在12档以上时,靠近两端及中间各选择1档,但不宜选择在有耐张杆的地方 当紧线段在5档及以下时,靠近中间选择1档 也可选择大跨越的特殊档距进行弧垂观测