你可能感兴趣的试题
首层大厅内一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号 位于第二层的一间办公室内两只感烟火灾探测器发出的报警信号 第五层内一只感烟火灾探测器发出的报警信号和第八层内一只感烟火灾探测器发出的报警信号 第二层房间内的一只感烟火灾探测器和首层一只手动火灾报警按钮的报警信号 位于第九层房间内的一只感烟火灾探测器发出的报警信号和该层一只手动火灾报警按钮发出的报警信号
使手动火灾报警按钮处于离线状态,观察火灾报警控制器的故障报警情况。测试并记录火灾报警控制器发岀故障声光信号的响应时间符合性,显示的地址及注释信息准确性和完整性情况 触发手动火灾报警按钮后,观察手动火灾报警按钮报警确认灯的点亮情况、火灾报警控制器发出火警声光信号情况、火警信息记录情况,记录报警时间 检査火灾报警控制器显示发出报警信号部件类型与地址注释信息的准确性、完整性和响应时间符合性 对玻璃破碎型手动火灾报警按钮,将测试钥匙旋至正常位置后拔出钥匙,然后手动操作火灾报警控制器的“自检”键,观察手动火灾报警按钮的报警确认灯是否消除常亮状态 对可复位型手动火灾报警按钮,利用专用的复位工具进行复位操作
消灭火情 确认火情 人工发出火警信号 自动发出火警信号
观察手动火灾报警按钮报警确认灯的点亮情况 观察火灾报警控制器发出火警声、光信号情况 火警信息记录情况 恢复手动火灾报警按钮在线状态 记录报警时间
按下手动火灾报警按钮的启动零件,红色报警确认灯应点亮 按下手动火灾报警按钮的启动零件,红色报警确认灯持续点亮10min后熄灭 手动火灾报警按钮应输出火灾报警信号 火灾报警控制器应接收火灾报警信号 火灾报警控制器显示发出火灾报警信号的手动火灾报警按钮的地址注释信息
同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器发出的报警信号 同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器发出的报警信号 同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的火焰探测器发出的报警信号 同一防护区内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的手动火灾报警按钮发出的报警信号
使消火栓按钮动作,消火栓按钮启动确认灯点亮并保持,消防联动控制器发出声、光报警信号 使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动
观察手动火灾报警按钮确认灯的点亮情况 火灾报警控制器发出火警声、光信号情况 火警信息记录情况 消防联动控制器联动启动消防设施情况
确认火情 人工发出火警信号 启动声光报警器 启动相应消防联动设施 启动消防水泵