你可能感兴趣的试题
选择线槽布放路由。为了不影响美观,应尽量沿踢脚线、门框等布放线槽,并选择弯角较少,且墙壁平整、光滑的路由(能够使用双面胶固定线槽)。 选择线槽安装方式(双面胶粘帖方式或螺钉固定方式)。 在采用双面胶粘帖方式时,应用布擦拭线槽布放路由上的墙面,使墙面上没有灰尘和垃圾,然后将双面胶帖在线槽及其配件上,并粘帖固定在墙面上。 在采用螺钉固定方式时,应根据线槽及其配件上标注的螺钉固定位置,将线槽及其配件固定在墙面上,一般3米直线槽需用6个螺钉进行固定。
明配管施工程序:测量定位→支架制作安装→箱盒固定→导管预制→导管连接→接地线跨接→刷漆 暗管敷设施工程序:测量定位→导管预埋→箱盒固定→导管连接固定→接地跨接→刷漆 线槽配线施工程序:测量定位→支架制作→线槽安装→支架安装→接地线连接→槽内配线→线路测试 封闭插接母线安装流程:设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→绝缘测试→送电验收 电缆敷设施工程序:电缆验收→电缆绝缘测定→电缆搬运→电缆盘架设电缆敷设→挂标志→质量验收
选择线槽布放路由。线槽直线段连接应采用连接板 每节直线线槽不少于2个支架 金属线槽应可靠接地或接零 金属线槽应可作为设备的接地导体 穿过墙板时要做防火处理
选择线槽布放路由。线槽直线段连接应采用连接板 每节直线段线槽不少于2个支架 金属线槽可靠接地或接零 金属线槽应可作为设备的接地导体 穿过墙板时要做防火处理
0.4~0.5mm 1~1.5mm 0.4~1.5mm 1.5~2mm
线槽内配线前应清除线槽内的积水和污物 在同一线槽内(包括绝缘层在内)的导线截面积总和应该不超过内部截面积的50% 线槽口向下配线时,应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束,并固定在线槽底板上,以防导线下坠 导线较多时,除采用导线外皮颜色区分相序外,也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分 在穿越建筑物的变形缝时,导线应留有补偿余量
线槽内有灰尘和杂物,配线前应将线槽内灰尘和杂物清理干净 线槽底板松动和翘边、翘角现象,应把固定线槽的螺钉紧固,螺钉或其他紧固件端部应与线槽内表面光滑相接 线槽接口不严,缝隙过大并有错台,操作时应仔细把线槽接口对好,避免有错台 线槽内导线分色和导线截面及根数超出线槽的允许规定,应按规定进行导线分色;导线截面和根数应符合设计要求 施工中使用的梯子应牢固,下端应有防滑措施,单面梯子与地面的夹角以60°~70°为宜;人字梯要在距梯脚10~20mm处设拉绳,不准站在梯子最上一层工作