住宅部分与其他使用功能之间采用耐火极限不低于2.0h且无门.窗.洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板完全分隔 住宅部分与非住宅部分分别设置独立的安全出口和疏散楼梯 为住宅部分服务的地上车库设置独立的疏散楼梯 地下车库与地上部分合用楼梯间,在首层采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门将连通部位完全分隔和耐火极限不低于2.0h的不燃性楼板完全分隔
楼梯间应为防烟楼梯间 梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙 楼梯间的前室应分别设置 梯段之间应设置耐火极限不低于1.50h的防火隔墙
备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值得10% 安全照明的照度值不低于该场所一般照明照度值得5% 疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5Lx 在正常电源断电后,饭店的疏散照明和备用照明应保证在0.5秒内切换,安全照明应保证在15秒内切换
宜在首层或地下一层靠外墙部位 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔 应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔 疏散门应直通室外或安全出口 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
设置在其他民用建筑内时,采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.0h的楼板与其他场所或部位隔开,当墙上必须开设的门为乙级防火门 不得设置地下、半地下(室)内 可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层,三级耐火等级的建筑的首层或二层,四级耐火等级的建筑的首层 设置在高层建筑内时,设置独立的安全出口和疏散楼梯 设置在单、多层建筑内时,宜设置单独的安全出口和疏散楼梯
1.00h0.75h 1.00h0.50h 1.50hl.00h 1.50hl.00h
消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;如单独建造,建筑物的耐火等级不低于一级 采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位隔开,开向建筑内的门为乙级防火门 疏散门不要求直通室外或安全出口,但要保证疏散门的宽度 如泵房设置在地下时,须检查是否设置排水沟
①④应采用无门.窗.洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔 ①③应釆用耐火极限不低于2.00h且无门.窗.洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔 ①③共用疏散楼梯时,应釆用不低于2.00h且无门.窗.洞口的防火隔墙和乙级防火门分隔 ②⑤应釆用耐火极限不低于2.00h且无门.窗.洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔 ③每个分隔单元建筑面积大于200㎡,应设置2个安全出口或疏散门
消防电梯井与相邻电梯井之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙 电梯内装修采用难燃材质 电梯间前室门前必须设置挡水措施 控制面板采用防水措施
住宅部分与其他使用功能之间采用耐火极限不低于2.00h且无门.窗.洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板完全分隔 住宅部分与非住宅部分分别设置独立的安全出口和疏散楼梯 为住宅部分服务的地上车库设置独立的疏散楼梯 地下车库与地上部分合用楼梯间,在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将连通部位完全分隔
2.5h,甲 2.5h,乙 2.0h,甲 2.0h,乙
2.00,1.50 2.50,1.50 2.00,1.00 2.50,1.00