地下室可采用封闭楼梯间 裙房应采用封闭楼梯间 在避难层,疏散楼梯间的门应开向疏散楼梯的方向 地下部分的楼梯间应在首层直通室外并与其他部位用耐火极限为2.5h的防火隔墙分隔
室内地面与室外出入口地坪高差大于10m且总建筑面积大于3000㎡的地下或半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 2层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 疏散楼梯间应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门 建筑的地下或半地下部分与地上部分严禁共用楼梯间
商场部分和住宅部分之间采用防火墙和甲级防火窗分隔 商场部分设置了封闭楼梯间,住宅部分设置了防烟楼梯间 地下汽车库与商场共用楼梯间,并在首层采用了耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门将连通部位完全分隔 商场部分防火分区的面积为2500㎡
3. 00 2. 50 2. 00 1. 00 0. 50
楼梯间竖向要保持上下直通,但在各层的位置可以改变 地下室楼梯间与首层之间应有防火分割措施,可以与地,上层共用楼梯间 疏散楼梯间和走道上的阶梯可以采用螺旋楼梯和扇形踏步 楼梯间及其室内不应附设烧水间、可燃材料储藏室、非封闭的电梯井 首层楼梯间应设直通室外的山口
上部地面建筑为钢筋混凝土结构 首层楼梯间直通室外地面 首层楼梯间直通室外的门洞外侧上方,应有挑出长度不小于1.0m的防倒塌挑檐 通往地下室的首层梯段上端与室外的距离不大于3m
在电梯前室设置了满足条件的自然通风系统 采用全敞开的阳台,防火分区一的楼梯间不设防烟系统 防火分区二的独立前室设有两个不同朝向的面积为2.0㎡的可开启外窗,楼梯间不设防烟系统 单独设置楼梯间的仅一层的地下室在首层设置有效面积为1.2㎡的直通室外的疏散门,不设机械加压送风系统
上部地面建筑为钢筋混凝土结构 首层楼梯间直通室外地面 首层楼梯间直通室外的门洞外侧上方,应有挑出长度不小于1.0m的防倒塌挑檐 通往地下室的首层梯段上端与室外的距离不大于3m
3个楼梯间建均靠外墙布置,楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离均大于1.0m。 3个楼梯间除出入口和外窗外,均无其他门、窗、洞口 3个楼梯间均采用乙级防火门,门均向楼梯间方向开启。 其中1个楼梯间和地下室共用,在首层采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行完全分隔,并设有指示标志。
6层住宅,采用敞开楼梯间,在楼梯间平台靠外墙设置垃圾道 建筑高度24m的办公建筑,采用封闭楼梯间,封闭楼梯间的门采用双向弹簧门 建筑高度25m的仓库,采用防烟楼梯间,与消防电梯间合用前室的使用面积11m2 商场建筑,地上4层,地下1层,地上、地下共用封闭楼梯间,在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并设有明显标志 建筑高度35m的厂房,采用室外楼梯,楼梯的净宽度不小于0.9m,正对梯段的疏散门采用向外开启的乙级防火门
靠近标准层或防火分区的两端布置,应设置楼梯间(室外楼梯除外),便于双向疏散 靠近电梯间布置,将人们经常使用的路线和应急路线结合起来,利于快速疏散 (半)地下室楼梯间与首层之间应有防火分割措施,且不宜与地上层共用楼梯间 疏散楼梯间和走道上的阶梯应符合安全疏散要求,应采用螺旋楼梯和扇形踏步 楼梯间内不应有影响安全疏散的突出物
建筑高度不大于2lm的住宅可采用敞开楼梯间 建筑高度大于2lm的住宅建筑,必须采用封闭楼梯间或防烟楼梯间 当任一户门到最近的疏散楼梯间的距离不大于5m时,可采用剪刀楼梯间 楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,当层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在距离楼梯间不大于10m处 采用防烟楼梯间时,每层直接开向防烟楼梯间前室的门不应大于5樘且应采用乙级防火门
建筑高度不大于21m的住宅可采用敞开楼梯间 建筑高度大于21m的住宅建筑,必须采用封闭楼梯间或防烟楼梯间 采用防烟楼梯间时,每层直接开向防烟楼梯间前室的门不应大于5樘且应采用乙级防火门 楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,当层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在距离楼梯间不大于10m处 当任一户门到最近的疏散楼梯间的距离不大于5m时,可采用剪刀楼梯间