在防护区域内入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离不得小于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

入侵报警系统的设计应符合整体纵深防护和局部纵深防护的要求,纵深防护体系包括周界、监视区、防护区和禁区。  周界可根据整体纵深防护和局部纵深防护的要求分为外周界和内周界。周界应构成连续、间断的警戒线(面)。  周界防护应采用实体防护或和电子防护措施;采用电子防护时,需设置探测器;当周界有出人口时,应采取相应的防护措施。  监视区可设置警戒线(面),宜设置视频对讲系统。  防护区应设置紧急报警装置、探测器,不宜设置声光显示装置,利用探测器和其他防护装置实现多重防护。  
点型入侵探测器  线型入侵探测器  面型入侵探测器  空间入侵探测器  
气体灭火控制器直接连接在火灾探测器上时,气体灭火控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,可以直接启动灭火系统,不论消防联动控制器是否处于自动状态。  应由同一防护区域内两只独立的火灾报警器的探测信号,一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器。  接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号。  同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感烟火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为后续联动触发信号。  气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统的联动触发信号应由消防联动控制器发出。  
防护区域内的任一只手动火灾报警按钮信号应启动该防护区内的火灾声光报警器  同一防护区域内的一只感烟火灾探测器和另一只与之相邻的火焰火灾探测器信号应联动启动气体灭火系 统  同一防护区域内的一只感烟火灾探测器和另一只与之相邻的感温火灾探测器信号应联动启动气体灭火系统  同一防护区域内的一只感烟火灾探测器和另一只与之相邻的手动火灾报警按钮信号应联动启动气体灭火系统  有人值班的防护区,防护区域内的任一只手动火灾报警按钮信号应关闭防火区域的送排风机和送排风阀  
每个或每对探测器应设为一个独立防区。  周界的每一个独立防区长度不宜大于100m。  需设置紧急报警装置的部位宜不少于4个独立防区,每一个独立防区的紧急报警装置数量不应大于4个,且不同单元空间不得作为一个独立防区。  防护对象应在入侵探测器的有效探测范围内,入侵探测器覆盖范围内应无盲区,覆盖范围边缘与防护对象间的距离宜大于2m。  当多个探测器的探测范围有交叉覆盖时,应避免相互干扰。  
主动红外探测器  被动红外探测器  激光入侵探测器  声入侵探测器  
主动红外入侵探测器  振动入侵探测器2秒  被动红外入侵探测器  微波入侵探测器  
入侵探测器盲区边缘与防护目标的距离不小于5m  展厅内应配置不同探测原理的探测装置  珍贵收藏品展柜应安装报警装置;并设置实体防护  应设置以视频图像复核为主、现场声音复核为辅的报警信息复核系统,应对重要防护部位进行24h报警实时录音、录像  
被动红外探测器的防护区内,不应有影响探测的障碍物  红外、微波复合入侵探测器,应视为两种探测原理的探测装置  采用室外双束或四束主动红外探测器,探测器最员警戒距离应不大于其最大射束距离的2/3  门磁、窗磁开关应安装在普通门、窗的内上侧、无框门、卷帘门可安装在门的下侧  
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给  若风机发生故障、 探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象, 导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的 150%或小于正常吸气流量的 50%时, 探测器应在 100s 内发出故障信号  若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时, 探测器应在 100s 内发出火灾报警信号  吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化, 实现早期火灾探测报警功能。  