当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

以下关于入侵报警系统中探测器的设置说法正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

微波入侵探测器  激光入侵探测器  红外入侵探测器  超声波入侵探测器  
入侵报警系统的设计应符合整体纵深防护和局部纵深防护的要求,纵深防护体系包括周界、监视区、防护区和禁区。  周界可根据整体纵深防护和局部纵深防护的要求分为外周界和内周界。周界应构成连续、间断的警戒线(面)。  周界防护应采用实体防护或和电子防护措施;采用电子防护时,需设置探测器;当周界有出人口时,应采取相应的防护措施。  监视区可设置警戒线(面),宜设置视频对讲系统。  防护区应设置紧急报警装置、探测器,不宜设置声光显示装置,利用探测器和其他防护装置实现多重防护。  
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端配电柜内  在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路  电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源  设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示  
门窗磁性开关    报警器   微波探测器    超声波探测器    摄像探头  
__脉冲电子围栏  张力电子围栏  主动红外入侵探测器  泄露电缆入侵探测器  室外被动红外探测器  光纤入侵探测器  
剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内  在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路  设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示  电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源  
测温式电气火灾监控探测器设置数量为4只时,可采用独立式探测器  电气火灾监控探测器的报警信号可由探测器传输至集中火灾报警控制器  闷顶上方架空设置的用于火灾探测的线型感温火灾探测器可接入电气火灾监控器  剩余电流式监控探测器发出报警信号后,不宜自动切断其监控的供电电源回路  
某建筑设置了消防控制室,设置了16只电气火灾监控探测器,并将电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测器回路  当电气火灾监控系统发出报警时,应能够自动切断供电电源  当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器  电气火灾监控器的报警信息和故障信息应与火灾报警信息以相同的方式在消防控制室图形显示装置上显示  
振动电缆入侵探测器  振动入侵探测器  主动红外入侵探测器  被动红外入侵探测器  
可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路  当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入  电气火灾监控系统宜自动切断供电电源  在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立式电气火灾监控探测器  
门窗磁性开关   报警器   微波探测器   超声波探测器   摄像探头  
主动红外入侵探测器  被动红外入侵探测器  微波入侵探测器  红外-微波入侵探测器  磁开关入侵探测器  防盗报警控制器  
探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置,在各种带式输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近  设置在顶棚下方的线性感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.2m  设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合  与线型感烟火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所  
被动式入侵报警探测器  被动红外线入侵报警探测器  被动式红外探测器  微波双鉴入侵报警探测器  
被动红外探测器的防护区内,不应有影响探测的障碍物  红外、微波复合入侵探测器,应视为两种探测原理的探测装置  采用室外双束或四束主动红外探测器,探测器最员警戒距离应不大于其最大射束距离的2/3  门磁、窗磁开关应安装在普通门、窗的内上侧、无框门、卷帘门可安装在门的下侧  
当探测器进入报警状态时,发射机应立即发出报警信号,并应具有重复发射报警信号的功能。  控制器的无线收发设备宜具有同时接收处理多路报警信号的功能。  当出现信道连续阻塞或干扰信号超过30s时,监控中心应有故障信号显示。  探测器的无线报警发射机,应有电源欠压本地指示,监控。  重要区域和重要部位应有报警声音复核。  
线圈传感器  门窗磁性开关  红外线探测器  微波探测器  

热门试题

更多