预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。 自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m
防护区内 无管网灭火系统中 储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方 泄压口
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式 灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置 机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内
气体灭火系统的控制装置 应急照明的控制装置 电梯控制装置 中央空调温度调节装置
防护区内 无管网灭火系统中 储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方 泄压口
防护区内 无管网灭火系统中 储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方 泄压口
防护区内 无管网灭火系统中 贮瓶间内或防护区外便于操作的地方 泄压口
防护区内 无管网灭火系统中 储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方 泄压口
防护区内 储瓶间内 消防控制室内 钢瓶的机械操作装置附近
机械应急操作装置设在储瓶间内或防护区外便于操作的地方 采用自动控制启动方式时,根据需要设计气体可控延迟喷射时间为25s 选择阀必须在容器阀开启前或同时打开 手动和自动转换装置设置在防护区内便于操作的地方
防护区内 消防控制室内 贮瓶间内或防护区外便于操作的地方 防护区液压口处
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地 面 1.2m 处 组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开
自动应急操作 自动控制 手动控制 机械应急操作 手动应急操作
储瓶间的耐火等级不应低于二级 储瓶间应靠近防护区,出口应直通室外或安全出口 机械应急应急操作装置应设在储瓶间内或防护区外便于操作的地方 设在地下的储存容器间应设机械排风装置,排风口应通向室外
自动控制 手动控制 机械应急操作 自动控制和手动控制
防护区内 无管网灭火系统中 储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方 泄压口
防护区内 消防控制室内 贮瓶间内或防护区外便于操作的地方 防护区液压口处
自动控制 手动控制 机械应急操作 自动控制和手动控制
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手、自动控制的转换装置 机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心线距地面 1.2m处 组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开