你可能感兴趣的试题
建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及两者合用的前室 净空高度超过12m的中庭 长度超过60m的内走道 净空高度小于12m的中庭
设置在1、2、3层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所 中庭 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间 建筑内长度不大于20m的疏散走道
走道式布局常用于有大量使用性质相同的小房间的公共建筑 走道式布局主要用于低层的普通公共建筑 走道式布局主要有外廊式和内廊式 在内廊式布局中,常把楼梯间、卫生间布置在朝向较差的一侧
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算 建筑面积大于500㎡小于等于1000㎡的商场和其他公共建筑,排烟量应按10次/h换气计算且不应小于30000m³h 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h 当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算,或设置不小于走道、回廊面积2%的排烟窗
走道式布局主要用于低层的普通公共建筑 走道式布局主要有外廊式和内廊式 走道式布局常用于有大量使用性质相同的小房间的公共建筑 在内廊式布局中,常把楼梯间,卫生间布置在朝向较差的一侧
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算 对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h 当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按50m³/(h·㎡)计算
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算 建筑面积大于500㎡小于等于1000㎡的商场和其他公共建筑,排烟量应按10次/h换气计算且不应小于30000m³h 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h 当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算,或设置不小于走道、回廊面积2%的排烟窗
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算 建筑面积大于500㎡小于等于1000㎡的商场和其他公共建筑,排烟量应按10次/h换气计算且不应小于30000m³/h 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h 当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算,或设置不小于走道、回廊面积2%的排烟窗
走道需要设置排烟,房间不需要 走道和各房间需设置排烟窗 走道和超过100m2的房间均需设置排烟窗 走道和房间均不需要设置排烟窗
自然通风系统 自然排烟系统 机械加压送风系统 机械排烟系统
建筑高度超过50m的一类公共建筑中的防烟楼梯间及前室 建筑高度小于100m的居住建筑中的防烟楼梯间及前室 长度超过60m的内走道 建筑高度超过50m的一类公共建筑中的合用前室