你可能感兴趣的试题
检查保护动作信号及数据记录情况、二次回路情况、直流系统情况 检查气体继电器接线盒内有无进水受潮或异物造成端子短路 检查变压器外观情况 检查变压器的气体继电器内是否积聚了可燃气体
检查变压器响声; 检查变压器油温、 油色、 油面线、 有无渗漏油以及变压器的外壳; 检查变压器引线、 导管、 呼吸器、 保护装置以及外壳接地等; 检查瓦斯继电器, 瓦斯继电器应充满油。
变压器故障产生气体 各种原因导致空气进入变压器 因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下 气体继电器或二次回路故障
硅胶变色 变压器音响正常 变压器在过负荷情况下 瓦斯继电器内无气体
油枕中的油位、油色是否正常 瓦斯继电器内是否有气体 变压器本体及强油系统有无漏油现象 变压器负荷电流、温度是否在允许范围内 变压器声音是否正常
检查是否因变压器过滤油、加油或冷却器不严密,导致空气侵入造成; 检查是否因温度变化、油位下降或渗漏油引起油面过低所致; 检查变压器温度有无异常变化情况,内部有无异常声音和放电声响; 若检查瓦斯继电器内确有气体,应汇报值长联系取样分析。
应注意电压、电流、温度及声音的变化 应立即对变压器及气体(瓦斯)继电器进行检查 应迅速收集气体做点燃试验 如收集的气体不可燃,说明内部有故障
检查轻瓦斯继电器内有无气体, 记录气量、 取气样, 并检查气体颜色及是否可燃。 取油样进行分析, 并报告有关领导 如瓦斯继电器内无气体, 应检查二次回路有无问题 如气体为无色, 不可燃, 应加强监视, 可以继续运行 如气体可燃, 油色谱分析异常则应立即报告调度, 将变压器停电检查。
变压器故障产生少量气体 变压器运行产生振动 发生穿越性短路 气体继电器或二次回路故障