当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

变压器轻瓦斯动作时,经检查变压器如瓦斯继电器内无气体,应检查二次回 路有无问题。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查保护动作信号及数据记录情况、二次回路情况、直流系统情况  检查气体继电器接线盒内有无进水受潮或异物造成端子短路  检查变压器外观情况  检查变压器的气体继电器内是否积聚了可燃气体  
检查变压器响声;  检查变压器油温、 油色、 油面线、 有无渗漏油以及变压器的外壳;  检查变压器引线、 导管、 呼吸器、 保护装置以及外壳接地等;  检查瓦斯继电器, 瓦斯继电器应充满油。  
变压器故障产生气体  各种原因导致空气进入变压器  因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下  气体继电器或二次回路故障  
硅胶变色  变压器音响正常  变压器在过负荷情况下  瓦斯继电器内无气体  
油枕中的油位、油色是否正常  瓦斯继电器内是否有气体  变压器本体及强油系统有无漏油现象  变压器负荷电流、温度是否在允许范围内  变压器声音是否正常  
检查是否因变压器过滤油、加油或冷却器不严密,导致空气侵入造成;  检查是否因温度变化、油位下降或渗漏油引起油面过低所致;  检查变压器温度有无异常变化情况,内部有无异常声音和放电声响;  若检查瓦斯继电器内确有气体,应汇报值长联系取样分析。  
应注意电压、电流、温度及声音的变化  应立即对变压器及气体(瓦斯)继电器进行检查  应迅速收集气体做点燃试验  如收集的气体不可燃,说明内部有故障  
检查轻瓦斯继电器内有无气体, 记录气量、 取气样, 并检查气体颜色及是否可燃。 取油样进行分析, 并报告有关领导  如瓦斯继电器内无气体, 应检查二次回路有无问题  如气体为无色, 不可燃, 应加强监视, 可以继续运行  如气体可燃, 油色谱分析异常则应立即报告调度, 将变压器停电检查。  
变压器故障产生少量气体  变压器运行产生振动  发生穿越性短路  气体继电器或二次回路故障  