题目详情
可由负责设备调管的调度机构明确的设备远方控制范围包括无功补偿设备 投退、变压器中性点地刀拉合。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电网运行及调度考试《南网调度运行竞赛普考题库客观题库大全(判断题)一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
未经值班调度人员许可任何人不得操作调度机构调度管辖范围内的设备
同一个变电站其设备调管范围涉及几个调度机构的均按照谁调管谁监 视的原则实施设备监视
变电站无功设备的远方自动控制AVC业务不宜由设备运维单位调控中 心承担控制策略由无功设备调管单位实现
线路配合操作两个调度机构的调管范围内均有检修工作以调管该线路的一 方调度机构为
主导方
配合方
操作方
下令方
网省调度机构调度管辖设备的控制按照谁调管谁控制的原则由 设备所辖值班调度员遥控操作或下令至变电现场执
厂站与调度机构通讯联系中断时
上级调度机构值班调度员可视电网运行情况将其调管设备临时委托相关下级调度机构进行调度管理
下级调度机构值班调度员可视电网运行情况将其调管设备临时委托相关上级级调度机构进行调度管理
调度指令已下发,正在进行的操作可以进行执行
一切已批准但未执行的检修计划及操作应按计划执行
同一个变电站设备调管范围不论涉及几个调度机构包括县配调调管 的设备应由一个调控机构实施远方控制
未经值班的调度人员许可__________不得操作调度机构调度管辖范围内的设备
厂站与调度机构通讯联系中断时上级调度机构值班调度员可视电网运行 情况将其调管设备临时委托相关下级调度
未经值班调度人员许可不得操作调度机构调度管辖范围内的设备
任何人
设备运维人员
设备检修人员
设备主人
未经值班调度人员许可不得操作电网调度机构调度管辖范围内的设备
500kV变电站计算机监控系统站控层设备及其它影响整个监控系统运行的设备的调度管辖权属
对该变电站有调度管辖权的各级调度机构
对该变电站有调度管辖权的最高一级调度机构
国调
网调
在网省公司层面按照调度机构是否承担设备监视远方控制业务运行管 理模式分为网省传统型和网省调控一体化型
电网调度管理条例规定调度系统的范围包括各级调度机构和电网内的 发电厂变电站的运行值班范围
对地市供电局调控中心监控的无人值班变电站如果其中有相关网省调度 机构调管的设备可采取操作授权方式即由
网省调度机构调度管辖设备的监视由设备所属调管机构负责
委托操作同一厂站内的设备分属不同调度机构调管经相关方值班调度 员协商后可采取委托操作方式将其中一方调
电网调度机构监督指导直调水电厂水调自动化系统与上级调度机构水调自动化通信软件的及相关通信设备的维护和
开发
购买
认证
维护
关于调度机构自动化管理部门的职责表述错误的是
负责本电网自动化系统运行的归口管理和技术指导工作
负责制定调度管辖范围内自动化系统的运行、检验的规程、规定
负责本调度机构主站以及下辖各子站系统的建设和安全运行、维护
参加审核调度管辖范围内子站设备年度更新改造项目
厂站内设备主要包括断路器母线主变等其对应的接地开关接地线由负责操作及管理
管辖调度机构值班调度员
厂站运行值班人员
工作负责人
地调当值调度员
热门试题
更多
在110kV电网中线路都采用三相操作机构110kV电网继电保护的配置原 则是远后备即依靠上一级保护装置的动作来断开下一级未能断开的故障 因而没有设置开关失灵保护的必要
新安装变压器在第一次充电时为防止变压器差动向量接反造成误动差动 保护必须退出但需投入差动速断保护
直流两点接地不会导致保护不正确动作
系统发生振荡时提高系统电压有利于提高系统的稳定水平
220kV主变压器的差动保护和气体保护可同时停用
电网无功补偿的原则基本上按分层分区和就地平衡原则考虑
调频市场中标发电单元因自身原因退出AGC装置的将取消对应中标时段的 调频里程补偿和AGC容量补偿
对采用单相重合闸的线路当发生永久性单相接地故障时保护及重合闸的 动作顺序是先跳故障相重合单相后加速跳单相
变电站主变__侧功率因数一般应保持在0.95以上
零序参数阻抗与网络结构特别是和变压器的接线方式及中性点接地方 式有关
电力系统承受大扰动能力的安全稳定标准分为三级第一级标准保持稳定 运行和电网的正常供电第二级标准保持稳定运行但允许损失部分负荷第 三级标准当系统不能保持稳定运行时必须防止系统崩溃并尽量减少负荷损失
并联补偿电容器开关跳闸后如未查明原因可以强送一次
母线热倒的含义是指母联开关在合上位置先合上应合闸的母线刀闸 再拉开应断开的母线刀闸
在发布和接受调度操作命令时双方必须互报单位姓名使用普通话和统 一的调度操作术语并严格执行发令复诵监护汇报录音和记录等制度
调度机构对并网发电厂日发电计划曲线执行偏差进行统计和考核
我国电力系统中性点接地方式有三种分别是直接接地方式经消弧线圈接 地方式和经大电抗器接地方式
变位信号是刀闸类设备正常状态分合闸改变的信息该类信息直接反 映电网运行方式的改变是需要实时监控的重要信息
母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相同 极性连接到差动回路
有带电作业工作的线路跳闸后没与现场人员取得联系不得立即强送电
突变量保护可以用做带延时的保护
发电厂母线电压消失后应立即将可能来电的开关全部拉开并设法恢复厂 用电
操作过电压是指由于电网运行人员对开关的操作引起的过电压与运行人员 的操作不当有着直接的关系
有载调压变压器在无载时改变分接头
在交接班期间遇紧急操作或事故处理应立即加快交接手续由接班人员处 理
线路跳闸后不论重合闸动作成功与否都应通知事故巡线且事故巡线时应 始终认为线路带电
事故处理过程中电网频率逐步恢复地区调度值班调度员应迅速根据系统 频率恢复投用跳闸的负荷线路
基本无功调节是指发电机组迟相功率因数在0.9至1范围内向电力系统注入 无功功率或进相功率因数在0.97至1范围内从电力系统吸收无功功率所提供 的服务
自动重合闸过程中无论采用什么保护型式都必须保证在重合于故障时可 靠快速三相跳闸
进行远方控制的自动化系统应具备相应的防误闭锁功能当防误闭锁功能出 现异常时应严格按照相关规定执行
输电线路零序电流速断保护范围应不超过线路末端故其动作电流应小于保 护线路末端故障时的最大零序电流
热门题库
更多
输变电设备状态检修工考试
电网运行及调度考试
输电线路带电作业
家电维修工试题
班组安全生产管理
发电可靠性考试
配电运行维护考试
变压器检修工考试
锅炉、容器管理人员考试
内线安装工
卸储煤值班员
维修电工考试
车辆电工考试
电力机车电工考试
电工特种作业操作证
__电工考试