你可能感兴趣的试题
储存容器应采用无缝容器 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的90%时,喷放时间不应大于60s且不应小于48s。 通讯机房内的电气火灾,灭火浸渍时间宜采用10min IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍
热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火灭度的1.3倍 在通讯机房防护区内灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃ 在电子计算机房防护区内灭火剂喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于150℃ 在自备发电机房防护区内灭火剂喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃
防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍 油浸变压器室防护区,设计喷放时间不应大于10s 电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于10s
当扑救可熔化固体火灾时,二氧化碳局部应用灭火系统的喷射时间不应小于1.5min 当扑救固体深位火灾时,二氧化碳全淹没灭火系统的喷放时间不应大于10min 在通信机房等防护区,七氣丙烧灭火系统设计喷放时间不应大于8s 对于气体和液体火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间不应小于1min 通信机房内的电气设备火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间应采用5min
泄压口下沿距顶棚1.0m 一套系统保护5个防护区 设计喷放时间为12s 灭火设计浓度为10%
灭火设计浓度为10% 实际使用浓度为11% 设计灭火浸渍时间为20min 系统设计喷放时间为15s
扑救纸张等固体表面火灾时,规范规定的IG541与七氟丙烷的灭火浸渍时间相等 全淹没二氧化碳灭火系统的防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。 当防护区设有防爆泄压孔时,可不单独设置泄压口 扑救气体和液体火灾时,IG541与七氟丙烷的灭火浸渍时间相等 当扑救固体深位火灾时,二氧化碳在喷放到3min时,二氧化碳的浓度达到30% 扑救电子计算机内的电气火灾时,IG541的灭火浸渍时间小于七氟丙烷
防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍 油浸变压器室防护区,设计喷放时间不应大于10s 电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于10s
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s
在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍 惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.3倍 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%
泄压口下沿距顶棚为 1.0m 设计喷放时间为 12s 一套系统保护 5 个防护区 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍
IG541 系统扑救固体表面火灾的灭火浓度为 28-1% 七氟丙烷系统在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s 七氟丙烷系统扑救气体和液体火灾时,其灭火浸渍时间不应小于 1min 全淹没应用方式的二氧化碳系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍
灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍 灭火浸渍时间宜采用10min 气体喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s且不应小于48s 惰化设计浓度不应小于灭火浓度的1.1倍
系统灭火设计浓度为 38% 灭火浸渍计算按 20min 设计 当灭火剂喷放至设计用量的 95%时,其喷放时间为0.5min 该系统 50 小时内能够重新充装恢复工作,没有设置备用量
全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统 管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统 气体灭火系统的设计温度,应采用4℃ 过程中点是指喷放过程中,当灭火剂喷出量为设计用量50%时的系统状态
全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统 单元独立气体灭火系统 组合分配气体灭火系统
防护区灭火设计用量应采用惰化设计浓度 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台 通信机房和电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8% 设计喷放时间不应大于8s,灭火浸渍时间应采用5min
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34% 全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min 当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min 对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min