你可能感兴趣的试题
电缆穿阻火墙 长距离电缆沟每隔50m处 电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处 有人通过的电缆隧道 电气柜孔
公用主沟道的分支处。 多段配电装置对应的沟道适当分段处。 长距离沟道中相隔约300m或通风区段处。 至控制室或配电装置的沟道入口、厂区围墙处。
在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处用防火堵料密实封堵 在重要的电缆沟和隧道中,按设计要求整段或用软质耐火材料设置阻火墙 对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2〜3m长的区段施加防火涂料或防火包带,必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 按设计采用交联聚乙烯电力电缆,按设计设置报瞀系统和消防装置 防火重点部位的出入口,应按设计要求设置防火门或防火卷帘 改、扩建工程施工中,对于贯穿已运行的电缆孔洞、阻火墙,应及时恢复封堵
电缆穿阻火墙 长距离电缆沟每隔50m处 电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处 有人通过的电缆隧道 电气柜孔
厂区围墙处 单机容量为100MW及以上发电厂,对应于厂用母线分段处 两台机组连接处 电缆沟内每间隔50m处
公用主隧道或沟内引接分支处宜设阻火墙 长距离沟道中相隔约200m宜设阻火墙 电缆引至电气柜处的开孔处应设防火封堵 16m深的电缆竖井宜设两道阻火隔层
在电缆穿过竖井、 变电站夹层、 墙壁、 楼板或进入电气盘、 柜的孔洞处, 应做防火封堵。 在隧道、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 在重要电缆沟和隧道中有非阻燃电缆时, 宜分段或用软质耐火材料设置阻火隔离,孔洞应封堵。 未采用阻燃电缆时, 电缆接头两侧及相邻电缆 2-3m 长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。
公用主沟道的分支处 多段配电装置对应的沟道适当分段处 长距离沟道中相隔约100m或通风区段处 至控制室的沟道入口处
电缆穿阻火墙 长距离电缆沟每隔50m处 电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处 有人通过的电缆隧道 电气柜孔
敷设阻燃电缆的电缆沟每隔80~100m设置一个隔断,敷设非阻燃电缆的电缆沟宜每隔80m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。 阻火墙中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度一般不小于150mm,两侧采用10mm以上厚度的防火板封隔。 阻火墙两侧不小于1m范围内电缆应涂刷防火涂料,厚度为(1±0.1)mm。 沟底、防火板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于阻火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 阻火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。
厂区围墙处 单机容量为100MW及以上发电厂,对应于厂用母线分段处 两台机组连接处 电缆沟内每间距50m处
公用主隧道或沟内引接的分支处 电缆沟内每间距100m处 通向建筑物的入口处 厂区围墙处
公用主沟道的分支处 至控制室或配电装置的沟道入口、厂区围墙处 长距离沟道中相隔约200m或通风区段处 多段配电装置对应的沟道适当分段处
在电缆竖井中,每间隔约7m宜设置防火封堵 在电缆隧道或电缆沟通向建筑物入口处应设置防火墙 电缆沟内每间距90m处应设置防火墙 电缆廊道内宜每隔60m划分防火隔段