电缆穿阻火墙 长距离电缆沟每隔50m处 电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处 有人通过的电缆隧道 电气柜孔
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设 电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵
在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处用防火堵料密实封堵 在重要的电缆沟和隧道中,按设计要求整段或用软质耐火材料设置阻火墙 对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2〜3m长的区段施加防火涂料或防火包带,必要时采用高强度防爆耐火槽盒进行封闭 按设计采用交联聚乙烯电力电缆,按设计设置报瞀系统和消防装置 防火重点部位的出入口,应按设计要求设置防火门或防火卷帘 改、扩建工程施工中,对于贯穿已运行的电缆孔洞、阻火墙,应及时恢复封堵
电缆穿阻火墙 长距离电缆沟每隔50m处 电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处 有人通过的电缆隧道 电气柜孔
厂区围墙处 单机容量为100MW及以上发电厂,对应于厂用母线分段处 两台机组连接处 电缆沟内每间隔50m处
电缆穿阻火墙 长距离电缆沟每隔50m处 电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处 有人通过的电缆隧道 电气柜孔
敷设阻燃电缆的电缆沟每隔80~100m设置一个隔断,敷设非阻燃电缆的电缆沟宜每隔80m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处。 阻火墙中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌,其厚度一般不小于150mm,两侧采用10mm以上厚度的防火板封隔。 阻火墙两侧不小于1m范围内电缆应涂刷防火涂料,厚度为(1±0.1)mm。 沟底、防火板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于阻火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm,呈几何图形,面层平整。 阻火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。
50~70 60~100 50~100 60~80
电力电缆和控制电缆应分开排列 电缆沟进入建筑时应设防火墙 上下层电缆的垂直净距为35mm 电缆沟宜采用钢筋混凝土盖板
厂区围墙处 单机容量为100MW及以上发电厂,对应于厂用母线分段处 两台机组连接处 电缆沟内每间距50m处
公用主隧道或沟内引接的分支处 电缆沟内每间距100m处 通向建筑物的入口处 厂区围墙处
公用主沟道的分支处 至控制室或配电装置的沟道入口、厂区围墙处 长距离沟道中相隔约200m或通风区段处 多段配电装置对应的沟道适当分段处
在电缆竖井中,每间隔约7m宜设置防火封堵 在电缆隧道或电缆沟通向建筑物入口处应设置防火墙 电缆沟内每间距90m处应设置防火墙 电缆廊道内宜每隔60m划分防火隔段