你可能感兴趣的试题
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过10 个的建筑,均可布置成枝状。
消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状 室内消火栓竖管超过4根时,检修可关闭不相邻的2根 室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。
给水管布置成枝状 给水管布置成环状 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100 消火栓的间距不应大于100m 消火栓的最大保护距离不应大于150m
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置 除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根 高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm 室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管
室内消火栓系统管网应布置成环状,但是在某些情况下可布置成枝状 室内消火栓竖管的管径应经计算确定,但最小不应小于DN100 室内消火栓给水管网宜与自动喷系统的管网分开设置 室内消火栓给水管道的设计流速不宜大于5m/s
室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于或等于151Ms时,可布置成枝状 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个 室外消防给水管道的直径不应小于DNl00,有条件的应不小于DN150 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求 室外消防给水管道设置的其他要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB50013--2006)的有关规定
高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统 室内消防竖管直径不应小于 DN100 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置 设置室内消火栓且层数超过 5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器
消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀后分开设置 严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓系统,可采用干式系统
当室外消防用水量大于15L/s时,室外消防给水管道可布置成枝状 当室外消防用水量大于15L/s时,室外消防给水管道可布置成环状 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量应超过5个 室外消防给水管道的直径不应小于DN150,有条件的应不小于DN250
室外消防给水管网应布置成环状管网 设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于100mm 向环状管网输水的输水管不应少于两条 两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过5个。 设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于50mm
室外消防给水采用一路消防供水,且室外消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 3 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过 10 个的建筑,均可布置成枝状。
室内消防给水管道宜与其他用水管道分开设置 室内消火栓总数大于8个时,其给水管道应布置成环状 同层的室内消防给水管道,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大于5个 室内消火栓给水管道应与自动喷水灭火系统的给水管道分开独立设置
室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于 15L/s 时,可布置成枝状 向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 室外消防给水管道的直径不应小于 DN100
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置 除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根 高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm 室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管
高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活、生产给水系统集中设置 除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关闭相邻的两根 高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于100mm 室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室外消火栓应由市政给水管网直接供水 室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水