当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

交流单相电力电缆金属护层的接地必须保证其任一点感应电压在采取安全措 施的情况下不得大于100V。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

线路较长  未设置护层电压限制器  需要抑制电缆邻近弱电线路的电气干扰强度  系统短路时电缆金属护层产生的工频感应电压超过电缆护层绝缘耐受强度  
金属护层交叉互联接地;  两端直接接地;  一端直接接地,另一端通过电压限制器接地;  两端均不接地。  
流过的电流大小  电缆的长度  电缆的截面  
金属护层一端直接接地,另一端通过电压限制器接地时;  金属护层上的环行电流非常小时;  单芯电缆金属护层交叉互联时;  电缆线路邻近的辅助电缆的感应电压也较小时。  
未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V  未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于60v  已采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于100v  已采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于120V  
未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V  未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于60V  已采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于100V  已采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于120V  
只有一点接地时,铅包上任一点的感应电压一般不应超过65V,并应对地绝缘。  如电缆较长时,护层感应电压超过65V,必须连接成交叉互联的接线。  为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应采用交叉互联接线。  如电缆较长时,护层感应电压超过65V,应取铅包分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。  
护层电压对电缆主绝缘不造成影响。  在水平排列线路中,边相的护层感应电压较中相感应电压为低。  在等边三角形排列的线路中,三相护层感应电压相等。  单芯电缆铅包接地后,由于铅包感应电压在铅包中产生护层循环电流,造成护层损耗发热,将降低电缆的输送容量约30%~40%左右。  
未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V  接地电阻值符合电气装置保护上和功能上的要求,并要求长期有效  必须采取保护措施防止由于电蚀作用而引起对其他金属部分的危害  能承受接地故障电流和对地泄漏电流,特别是能承受热、热的机械应力和电的机械应力而无危险  
系统短路时电缆金属层产生的工频感应电压,超过电缆护层绝缘的耐受强度或护层电压限制器的工频耐压  接地电阻达不到要求  可能出现的工频或冲击感应电压,超过电缆绝缘的耐受强度时  需抑制对电缆邻近弱电线路的电气干扰强度  

热门试题

更多