你可能感兴趣的试题
单芯电力电缆用经非磁性处理的钢带 受压较大或有机械损伤危险时用钢带铠装 受高落差拉力时用钢丝铠装 移动式电网设备用的电缆采用聚乙烯外护层
线路较长 未设置护层电压限制器 需要抑制电缆邻近弱电线路的电气干扰强度 系统短路时电缆金属护层产生的工频感应电压超过电缆护层绝缘耐受强度
金属护层一端直接接地,另一端通过电压限制器接地时; 金属护层上的环行电流非常小时; 单芯电缆金属护层交叉互联时; 电缆线路邻近的辅助电缆的感应电压也较小时。
最小弯曲半径应为电缆外径的12倍;交联聚氯乙烯绝缘电力电缆:多芯应为15倍,单芯为20倍。 电缆下部距离地面高度在50mm以上。 控制电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。 交流单芯电力电缆应布置在同侧支架上,呈品字形敷设。 电力电缆与控制电缆可以配置在同一层支吊架上。
控制和信号电缆可紧靠或多层迭置 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取晶字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置 电力电缆可紧靠或多层迭置 除交流系统用单芯电力电缆外,电力电缆相互间宜有35mm空隙
交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用磁性金属铠装层。 水中电缆的粗钢丝铠装应有挤塑外护层。 在人员密集的公共设施,以及有低度阻燃性防火要求的场所,可选用聚乙烯或乙丙橡皮等不含卤素的外护层。 敷设于水下的中、__交联聚乙烯电缆应具有纵向阻水结构。
交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流多芯电力电缆在桥架上不宜超过2层 严禁电缆与热力管道平行敷设
控制电缆在普通支架上不宜超过1层桥架上不宜超过2层 交流三芯电力电缆,在普通支架上不宜超过1层在桥架上不宜超过2层 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,并加以固定 交流单芯电力电缆,当按紧贴正三角形排列时,应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。 电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;
控制电缆在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过 2 层。 交流三芯电力电缆, 在普通支架上不宜超过 1 层; 在桥架上不宜超过 2 层。 交流单芯电力电缆, 应布置在同侧支架上,并加以固定。 交流单芯电力电缆, 当按紧贴三角形排列时, 应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。