消防泵组电气控制柜工作环境保养,要求设有自动防潮除湿装置的,其工作状态应正常。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消火栓按钮损坏  线路损坏  设备未注册  消防泵组电气控制柜处于手动状态  缺电或消防泵组电气控制柜、水泵损坏  
控制柜工作环境  水泵接合器  控制柜功能  消防泵组  
工作环境良好,无积灰和蛛网,无杂物了堆放  防止被水淹没的措施完好  设有自动防潮除湿装置的,工作状态应正常  控制柜的防水应达到IP55  箱内无积尘,电气原理图完好,粘贴牢固  
无法启动消防水泵: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路、 消防水泵驱动电动机是否存在故障, 维修或更换故障部件  无法实现主、 备泵自动切换: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障, 维修或更换故障部件  无法打开和关闭控制阀: 检查现场控制箱是否存在故障, 维修或更换故障部件  现场和远程状态无法切换: 维修设备或更换面板  
消防泵组电气控制柜开关处于手动位  消防泵组电气控制柜开关处于自动位  消防水泵为手动启停  水泵不可由报警阀组压力开关启动  
检查确认消防泵组电气控制柜处于“自动”运行状态  关闭系统侧管网控制阀  打开测试管路控制阀,按下秒表或计时器开始计时  读取测试管路压力表和流量计稳定读数  复位火灾自动报警系统和消防泵组电气控制柜,使系统恢复到工作状态  
消防水泵应能手动启停和自动启动  消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停  消防泵组电气控制柜开关处于自动位时,消防控制室总线能够联动启动  消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,报警阀组压力开关能够启动  
控制柜平时应处于手动状态  手自动转换和主备电切换功能正常  主备泵转换功能正常  启停过程中控制柜各电器动作顺序正确  
专用线路开路或断路  多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘线路松动、多线控制盘损坏  多线控制盘处于手动禁止状态  消防泵组电气控制柜处于手动状态  消防泵组电气控制柜处于自动状态  
在电气控制柜上手动启动  通过消防控制室多线启动控制盘远程手动启动  通过消防控制室总线联动  通过报警组压力开关自动启动  
控制柜在火灾时应处于手动状态  控制柜在平时应处于手动状态  控制柜在平时应处于自动状态  控制柜在火灾时应处于自动状态  
控制柜工作环境  控制柜外观  控制柜电气部件  控制柜功能  泵组  
控制柜外观  控制柜功能  试验装置保养  消防泵组  
控制柜工作环境  控制柜外观  控制柜电气部件  控制柜功能  泵组  
工作环境良好,无积灰和蛛网,无杂物堆放  控制柜平时应处于手动状态  消防水泵运转正常,无异常震动或声响  主/备泵互换功能正常  
排线整齐,线路表面无老化、破损  消防泵应该润滑充足,泵体、泵轴无渗水、砂眼  连接牢靠,无松动、脱落  接线处无打火、击穿和烧蚀  电气元器件外观完好,指示灯等指(显)示正常,接地正常  