当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对于测深不小于()m情况下的土壤电阻率测试,可采用不等距法。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

敷设水下接地网  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  当在发电厂、变压所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  
土壤电阻率小于1000Ω·m的地区  土壤电阻率大于350Ω·m的地区  土壤电阻率大于500Ω·m的地区  土壤电阻率大于1000Ω·m的地区  
在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地  在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m  在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m  在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形  
土壤电阻率小于1000Ω.m的地区  土壤电阻率大于350Ω.m的地区  土壤电阻率大于500Ω.m的地区  土壤电阻率大于1000Ω.m的地区  
原油储罐内  山区石方段  土壤电阻率在<15Ω.m  土壤电阻率在15Ω.m~150Ω.m  
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。  在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。  在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。  在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。  
当在发电场、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  敷设水下接地网  在房屋溶化盘内敷设接地装置  
采用多层接地措施  在变电站附近有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地网或向外延伸接地体  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式深埋接地极  加密接地体  
主厂房、主控制室和配电装置室;  变压器门型架构上,土壤电阻率大于350Ω·m时;  35kV及以下__配电装置架构或房顸;  110kV及以上配电装置的架构或房顶(土壤电阻率小于1000Ω·m的地区)。  
土壤电阻率为100Ω.m,接地电阻不大于15Ω  土壤电阻率为100~500Ω.m,接地电阻不大于20Ω  土壤电阻率为500~1000Ω.m,接地电阻不大于20Ω  土壤电阻率为1000~2000Ω.m,接地电阻不大于25Ω  
当在变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  敷设水下接地网  
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地;  人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m;  人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m;  人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。  

热门试题