你可能感兴趣的试题
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa 储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m 水雾喷头平面布置采用菱形设置
水雾喷头的工作压力 水喷雾灭火系统的响应时间 水喷雾灭火系统的保护面积 喷雾强度 持续喷雾时间
水喷雾喷头工作压力0.2MPa 保护面积按储罐的外表面积计算确定 水雾喷头采用撞击型水雾喷头 水雾锥沿纬线方向应相接,沿经线方向应相交,
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护 水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆 水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围 水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面
传动管内充满压缩空气或压力水 当传动管上的闭式洒水喷头受火灾高温影响动作后,传动管内的压力迅速下降,打开封闭的雨淋报警阀 传动管的火灾报警信号通过报警阀传到火灾报警控制器和水泵控制柜,直接启动水泵或同时由报警控制器启动水泵 通过雨淋报警阀、管网将水送到水雾喷头,水雾喷头开始喷水灭火
气动启动水喷雾系统 液动启动水喷雾系统 传动管启动水喷雾系统 手动启动水喷雾系统
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾
单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器 飞机发动机试车台的试车部位 高层民用建筑内的燃油、燃气锅炉房 每座占地面积超过1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房 自备发电机房