首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
相线对地标称电压为200V的TN系统配电线路的接地故障保护,下列说法符合其切断故障回路的时间的规定的是( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单选题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
3在相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路中当配电箱同时供电固定式电气没备和手握式电气设备及移
0.4s
5s
1s
0.5s
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护其切断故障回路的时间应符合供电给手握式电气
IT系统的配电线路当发生第二次异相接地故障时若IT系统不引出N线线路标称电压为220/380V时则回
A
B
C
D
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护其切断故障回路的时间应符合供电给手握式电气
0.4s
4s
0.5s
5s
TN系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下面公式的要求式中Zs2--接地故障回路的阻抗ΩIa2-
Zs2Ia2≤50V
Zs2Ia2≤2U0
Zs2Ia2≤U0
Zs2Ia2≤100V
对于相线对地电压为220V的TN系统手持式电气设 备和移动式电气设备末端线路或插座回路的短路保护元件
; 5
; 5
1; 5
1; 10
当IT系统不引出N线线路标称电压为220V/380V配电线路发生第二次异相接地故障时保护电器应在s
A
B
C
D
相对地电压为220V的TN系统配电线路或仅供给固定设备用电的末端线路其间接接触防护电器切断故障回路的
0.4s
3s
5s
10s
TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下面公式的要求式中RA--外露可导电部分的接地电阻和PE
RAIa2≤50V
RAIa2≤2U0
RAIa2≤U0
RAIa2≤100V
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护其切断回路的时间应符合以下要求
配电线路或仪供给固定式电气设备的末端线路,不大于2s
供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路,不大于0.2s
配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不大于5s
供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护其切断故障回路的时间应符合配电线路或仅供给
相对地电压为220V的TN系统配电线路或仅供给固定设备用电的末端线路其间接接触防护电器切断故障回路的
0.4s
3s
5s
10s
在IT系统的配电线路中当发生第一次接地故障时应由绝缘监视电器发出音响或灯光信号其动作电流应符合式的要
RAId2≤50V
RAId2≤2U0
RAId2≤U0
RAId2≤100V
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线
15s
5s
0.4s
0.04s
相线对地标称电压为220V的TN系统的配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路的接地故障保护其切
5s
4s
3s
2s
当IT系统不引出N线线路标称电压为220/380V配电线路发生第二次异相接地故障时保护电器应在内切断
0.4s,Zs2Ia2≤50V
0.8s,Zs2Ia2≤2U0
0.8s,Zs2Ia2≤1/2U0
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护其切断故障回路的时间应符合配电线路或仅供给
0.4s
4s
0.5s
5s
相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护其切断故障回路的时间应符合下列规定
配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路不宜大于0.8s
供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路不应大于0.4s
配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路不宜大于5s
供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路不应大于5s
在TN系统配电线路中接地故障保护在满足一定切除故障线路时间要求的 情况下可采用过电流保护兼作接地故障
当IT系统引出N线线路标称电压为220/380V配电线路发生第二次异相接地故障时保护电器应在内切断故
0.4s,Zs2Ia2≤50V
0.8s,Zs2Ia2≤2U0
0.8s,Zs2Ia2≤1/2U0
热门试题
更多
根据电磁辐射环境保护管理办法电磁辐射是指以电磁波形式通过空间传播的能量流且限于非电离辐射包括信息传递中的电磁波发射应用中的电磁辐射__送电中的电磁辐射
在TN-C系统中下列关于保护PE线和中性N线说明正确的是
供配电系统的电压等级确定和以下因素有关
一三相低压动力系统Pjs=180kWQjs=120kvar系统UN=380V问1系统功率因数为多大2系统电流为多大3若要提高系统功率因数到0.95需要多大无功补偿量Qc4什么叫欠补偿过补偿与最佳补偿通常供电系统选择何种补偿
选择硬导体形状时不需考虑的因素是
提高变压器运行效率的方法有
用于中性点经低电阻接地系统保护动作切除故障在60s以内的电力电缆其缆芯与金属套间额定电压应为
在大型电磁辐射设施或高频设备的周围按环境保护和城市规划要求限制区内不得修建等敏感建筑
对电缆绝缘类型的选择下列正确的是
对于照明系统节能措施以下说法正确的是
低温环境下不宜用的电缆是
一动力车间变电所变压器型号为S7-500-10/0.4问1若带UN=380Vcosα=0.5PN=20kW的电动机可以带几台2若将cosα提高到0.9又可带几台3根据该题结果说明提高功率因数的意义
电缆隧道应每隔不大于距离设安全孔安全孔距隧道的首末端不宜超过5m
验算导体短路动稳定时硬铝最大允许力应为
一电动机组的Pjs=240kWSjs=350kV·AUN=380V该机组功率因数是多大若将机组功率因数提高至0.95需要多大的无功补偿量
下列因素不是敞露式大电流母线附近钢结构发热的主要原因的是
在三相四线制配电系统中中性线允许载流量不应小于
低压并联电容器装置应设
用于耐火防护的材料产品应按等效工程使用条件的燃烧试验满足耐火极限不低于1h的要求且耐火温度不低于
一三相交流电动机UN=10kVPN=200kWcosα=0.707要将功率因数提高到0.92.问需要多大无功补偿量Qc
在公路铁道桥上敷设电缆要采取的措施有
变压器负荷率为时效率均较高
裸导体正常最高工作温度不应大于
防火或机械性要求高的场所宜用
一低压照明系统系统电源电压及电流瞬时值表达式分别为 314t+30°V 314t-30°A问 1系统cosα为多大 2系统的有功功率户无功功率Q视在功率S各为多大 3负载的性质 4若要提高功率因数到0.95需要多大Qc
校验硬导体截面应
35kV及以下电缆标准敷设温度空气中为土壤中为
导体采用多导体结构时其长期允许载流量为
一般不采用铜芯的电缆是
通过河流水库的电缆没有条件利用桥梁堤坝敷设时可采用