你可能感兴趣的试题
集中电源集中控制型系统的灯具的电源由应急照明集中电源提供,特殊情况下由灯具自带的蓄电池提供 集中电源非集中控制型系统控制方式由应急照明控制器集中控制 系统正常状态时,市电接入应急照明集中电源,用于正常工作和电池充电,通过各防火分区设置的应急照明分配电装置将集中电源的输出提供给灯具。应急照明控制器实时监测 发生火灾时,应急照明控制器接收到消防联动信号后,控制系统转入应急状态
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、 断路 应急照明控制器与火灾报警控制器、 输出模块间线路接线不良 控制器与集中电源或应急照明配电箱间通信线路断路、 短路或接线不良
自带电源集中控制型 集中电源非集中控制型 自带电源非集中控制型 集中电源集中控制型
应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号 消防应急灯具损坏无法正常工作 系统内应急照明集中电源未转入应急输出 应急照明配电箱无信号输出
集中电源非集中控制型系统不包括应急照明配电箱 自带电源集中控制型系统包括应急照明配电箱 集中电源集中控制型系统包括应急照明配电箱 自带电源非集中控制型系统不包括应急照明控制器
应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源 应急照明控制器直接控制灯具的应急启动 应急照明集中电源不直接连锁控制消防应急灯具的工作状态 应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具
非火灾状态下,切断应急照明配电箱的主电源,灯具持续点亮时间为1.0h 非火灾状态下,切断防火分区正常照明电源,该区域应急灯具应急点亮 火灾发生后系统自动应急启动,A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出 手动操作应急照明控制器的一键启动按钮,集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源的输出
应急照明集中电源仅为灯具提供蓄电池电源 应急照明控制器直接控制灯具的应急启动 应急照明集中电源不直接联锁控制消防应急灯具的工作状态 应急照明控制器通过应急照明集中电源连接灯具
集中控制型消防应急灯具 应急照明控制器 应急照明集中电源 应急照明分配电装置 应急照明配电箱
操作集中电源使其处于应急工作状态下,观察输入电压和电流是否与生产企业说明书相符 操作手动应急转换控制机构,观察应急照明电源和该电源供电的所有消防应急灯具转入应急工作状态的情况 断开主电源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态 应急照明集中电源应急工作时间不应小于本身标称的应急工作时间
集中控制型消防应急灯具 应急照明控制器 应急照明集中电源 应急照明配电箱 应急照明分配电装置
集中控制应急照明集中电源 非集中控制应急照明集中电源 集中控制应急照明配电箱 集中电源非集中控制型照明灯具 集中电源非集中控制型标志灯具
应急照明集中控制器 应急照明集中电源 应急照明配电箱 集中电源集中控制型消防应急灯具
集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或成急照明配电箱连接,并进行数据通信 在集中控制型系统中,应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态,集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态 非集中控制型系统中应设置应急照明控制器,应急照明集中电源或应急照明配电箱通过配电回路与其配接的灯具连接,为灯具供配电。 非集中控制型系统中,应急照明集中电源或应急照明配电箱直接控制其配接灯具的工作状态
自带电源非集中控制型系统 自带电源集中控制型系统 集中电源非集中控制型系统 集中电源集中控制型系统
主电源接线不良 主电源熔丝烧断 充电回路断路或短路 蓄电池(组) 损坏
应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号 消防应急灯具电池衰减无法保证灯具转入应急工作 系统内应急照明集中电源未转入应急输出 系统内应急照明分配电装置未转入应急输出
检查电池电压 检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态 检查应急工作时间 检查转入应急工作状态的控制功能 检查应急照明集中电源的状态
操作集中电源使其处于应急工作状态下,观察输入电压和电流是否与生产企业说明书相符 操作手动应急转换控制机构,观察应急照明电源和该电源供电的所有消防应急灯具转入应急工作状态的情况 断开主电电源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态 应急照明集中电源应急工作时间不应小于本身标称的应急工作时间