你可能感兴趣的试题
交、直流设备的机架应从接地汇集排上引入保护地线。交流配电屏中的中性线应与机架绝缘,严禁采用中性线做交流保护地线 各类需接地的设备与接地汇集排之间连线应采用铜质绝缘导线,不得使用裸导线连通 可以在一根接地线上同时串接几个需要接地的电气设备 机房内空调等金属设施应从接地汇集排上引接保护地线
RNC保护地线用于将机柜以及机柜内部模块安全保护接地 每台RNC机柜必配置1条机柜外接保护地线 机柜并柜时相邻机柜间需要增加3条机柜互连保护地线 RNC保护地线是必备线缆
各设备的保护地线应用不小于35平方毫米的多股铜导线单独从接地汇集线上引入 交流零线铜排必须与设备机框绝缘 开关电源的直流工作地应单独从接地汇集线上引入 基站内的各电源设备中若有接零保护的设备必须将其拆除,并为其新设保护地线 各设备的保护地线严禁复接
直流工作地线, 应采用不小于 70 ~95mm2 的多股铜导线 线芯的截面积一般应不小于 16mm2 。 当相线截面积S 大于 35mm2 时, 保护地线截面积应不小于S/2。 多股接地线与汇流排连接时, 必须加装接线端子(铜鼻) 严禁在接地线中加装开关或熔断器 光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或光纤配线架(ODF) 内可靠连通
设备中的零线排必须与设备的金属外壳(保护地排) 绝缘。 严禁在零线和保护地线中加装开关或熔断器。 保护地线 PE 应与联合接地系统中的接地总汇集线(或总汇流排) 连通。 零线N 不得重复接地。 布线时N 线与 PE 线必须彼此绝缘、 严格分开, 不得混用。 严禁采用零线N 作为保护地线。 零线N 需要重复接地。
接地线可以从户外架空引入,但必须全程注意多选择接地点可靠连接; 接地线不宜与信号线平行走线或相互缠绕; 接地线应选用铜芯导线,如无条件可使用铝材; 保护地线应选用黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线; 保护地线上严禁接头,严禁加装熔断器或开关; 接地端子必须经过防腐、防锈处理,其连接应牢固可靠;
光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或光纤配线架(ODF) 内可靠连通 多股接地线与汇流排连接时, 必须加装接线端子(铜鼻) 直流工作地线, 应采用不小于70 ~95mm2的多股铜导线 严禁在接地线中加装开关或熔断器 线芯的截面积一般应不小于16mm2 。 当相线截面积S大于35mm2时, 保护地线截面积
保护接地线必须使用黄绿色电缆,线径符合工程设计规格。 保护地线应用整段线料,多余长度应裁剪,不得盘绕。 相邻机架间的保护地线可串接。 室内接地排上保护接地严禁与其它设备共用接地点。