你可能感兴趣的试题
首先修改二次回路接线图, 修改后的二次接线图必须经过审核, 更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对, 并及时修改底图, 修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸 修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门 保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除 在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验 变动电压一电流二次回路后, 要用负荷电压一电流检查变动后回路的正确性
严格防止短路或接地,二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压 应使用绝缘工具,戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置 接临时负荷时,必须装有专用的开关和熔断器 二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反电压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器
修改后的图 纸应及时报送直接管辖调 度的继电保护部门 保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除 在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验 变动电压、电流二次回路后, 要用负荷电压、 电流检查变动后回路的正确性
应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守 检查回路上确实无人工作后,方可加压 电压互感器的二次回路通电试验时,只需将二次回路断开即可 电压互感器的二次回路通电试验时,除应将二次回路断开外,还应将一次熔断器取下或断开刀开关
首先修改二次回路接线图,修改后的二次接线图必须经过审核,更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对,并及时修改底图,修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸; 修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门; 保护装置二次线变动时,严防寄生回路存在,没有用的线应拆除; 在变动直流回路后,应进行相应的传动试验,必要时还应模拟各种故障进行整组试验。
首先修改二次回路接线图, 修改后的二次接线图必须经过审核, 更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对, 并及时修改底图, 修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸 修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门 保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除 在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验 变动电压-电流二次回路后, 要用负荷电压-电流检查变动后回路的正确性
禁止在二次回路上工作; 通过对二次回路的试验进行查找; 短接需要查找的二次回路; 退出相应保护后,短接需要查找的二次回路。
禁止在二次回路上工作 通过对二次回路的试验逬行査找 短接需要查找的二次回路 退出相应保护后,短接需要查找的二次回路
修改二次回路接线时, 事先必须经过审核, 拆动接线前先要与原图核对, 接线修改后要与新图核对, 修改底图, 修改运行人员、 继保人员用的图纸 修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继保机构 保护装置二次线变动时, 严防寄生回路存在, 没用的线应拆除 变动直流二次回路后, 应进行相应的传动试验, 模拟各种故障整组试验