你可能感兴趣的试题
有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻 二次回路的绝缘电阻 交流耐压试验 二次回路交流耐压试验 导电回路的电阻测量
首先修改二次回路接线图, 修改后的二次接线图必须经过审核, 更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对, 并及时修改底图, 修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸 修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门 保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除 在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验 变动电压一电流二次回路后, 要用负荷电压一电流检查变动后回路的正确性
修改后的图 纸应及时报送直接管辖调 度的继电保护部门 保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除 在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验 变动电压、电流二次回路后, 要用负荷电压、 电流检查变动后回路的正确性
二次回路绝缘电阻 交流耐压 二次回路交流耐压 导电回路电阻
要先进行二次回路通电检查,然后再进行一次回路通电检查。 二次回路中弱电回路的绝缘电阻测定和耐压试验按设计的规定进行。 进行二次回路动作检查时,不应使其相应的一次回路带有运行电压 通过配电柜按先__后低压、先干线后支线的原则逐级试通电。
首先修改二次回路接线图,修改后的二次接线图必须经过审核,更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对,并及时修改底图,修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸; 修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门; 保护装置二次线变动时,严防寄生回路存在,没有用的线应拆除; 在变动直流回路后,应进行相应的传动试验,必要时还应模拟各种故障进行整组试验。
首先修改二次回路接线图, 修改后的二次接线图必须经过审核, 更改拆动前要与原图核对,接线更改后要与新图核对, 并及时修改底图, 修改运行人员及有关各级继电保护人员用的图纸 修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继电保护部门 保护装置二次线变动或更改时, 严防寄生回路存在, 没有用的线应拆除 在变动直流回路后, 应进行相应的传动试验, 必要时还应模拟各种故障进行整组试验 变动电压-电流二次回路后, 要用负荷电压-电流检查变动后回路的正确性
修改二次回路接线时, 事先必须经过审核, 拆动接线前先要与原图核对, 接线修改后要与新图核对, 修改底图, 修改运行人员、 继保人员用的图纸 修改后的图纸应及时报送直接管辖调度的继保机构 保护装置二次线变动时, 严防寄生回路存在, 没用的线应拆除 变动直流二次回路后, 应进行相应的传动试验, 模拟各种故障整组试验