你可能感兴趣的试题
当有旁路母线时,首先宜采用分段断路器或母联断路器兼作旁路断路器的接线 110KV线路为6回路以上,35~63KV线路为8回路及以上时,可装设专用的旁路断路器 主变压器35~110KV回路中的断路器,不可接入旁路母线 采用SF6断路器的主接线不宜设旁路设施
单母线分段的接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性 当一段母线故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电 对于重要用户,可以从不同的分段取得电源,保证不中断供电 任一母线、断路器故障或检修均不致停电
对于一个半断路器接线,应瞬时再次动作于本断路器跳闸,经一时限动作于断开其他相邻断路器; 对于一个半断路器接线,应瞬时动作于断开其他相邻断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,以无时限动作于断开与拒动断路器相关的母联或分段断路器; 对双母线(或分段单母线)接线,可仅经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有源支路的断路器。
当配电装置在地区电力系统中居重要地位,负荷大,潮流变化大,且出线回路较多时,宜采用双母线的接线 采用单母线或双母线的63~110KV配电装置,当断路器为减少油或压缩空气型时,除断路器有条件停电检修外,可设旁路设施。当110KV出线在6回路及以上时,宜采用带专用旁路断路器的旁路母线 当35~KV配电装置采用单母线分段接线,且断路器无条件停电检修时,可设置不带专用旁路断路器的旁路母线;当采用双母线接线时,不宜设旁路母线。有条件时可设旁路隔离开关 发电机变压器组的低压侧断路器,不宜接入旁路母线 在初期工程中,可采用断路器数量较少的过渡接线方式,但配电装置的布置,应便于过渡到最终接线
正常情况下, 两组母线和全部断路器都投入运行, 形成多环形供电回路。 母线故障时, 跳开与此母线相连的所有断路器, 任何出线回路不停电。 在事故与检修相重合情况下的停电回路不会多于两回 在事故与检修相重合情况下的停电回路不会多于三回
单母线分段接线; 双母线接线; 桥形接线; 具有旁路母线的接线;
检修任一回路断路器时, 该回路仍需停电 切换运行方式时, 操作简单 母线隔离开关较少, 配电装置结构简单 运行方式灵活
单母线分段带旁路 双母线分段带旁路 二分之三接线 双母线分段
电气设备投资少 检修某回路出线断路器时,该回路要停电 具有单母线分段和双母线的特点,有较高的可靠性和灵活性 检修某回路出线断路器时,该回路要不用停电
双母线分段 二分之三 双母线分段带旁母 单母线带旁母