当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列接线中, 当检修出线断路器时会暂时中断该回路供电的是( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

可不停电  需要长期停电  仅短时停电  断路器可以退出,但无法检修  
在无设备检修情况下,一台断路器故障,方案一最大可能停电回路数与方案二最大停电回路数相同均为二回;  当有一回断路器检修、一台故障,方案一最大可能的停电回路数要少于方案二;  双母四分段接线与一台半接线所用的断路器数相同;  按本工程进出线回路数,宜采用一台半接线。  
对双母线的固定连接的运行方式有影响;  需增加一台断路器;  不增加隔离开关的倒闸操作;  需增加一个断路器间隔。  
三分之四  双母线分段带旁路  二分之三  双母线分段  
可以轮流检修一组母线而不致使供电中断  各回路负荷可以任意分配在某一组母线上  可向母线的任一端扩建  线路断路器检修时该出线不停电  
当配电装置在地区电力系统中居重要地位,负荷大,潮流变化大,且出线回路较多时,宜采用双母线的接线   采用单母线或双母线的63~110KV配电装置,当断路器为减少油或压缩空气型时,除断路器有条件停电检修外,可设旁路设施。当110KV出线在6回路及以上时,宜采用带专用旁路断路器的旁路母线   当35~KV配电装置采用单母线分段接线,且断路器无条件停电检修时,可设置不带专用旁路断路器的旁路母线;当采用双母线接线时,不宜设旁路母线。有条件时可设旁路隔离开关   发电机变压器组的低压侧断路器,不宜接入旁路母线   在初期工程中,可采用断路器数量较少的过渡接线方式,但配电装置的布置,应便于过渡到最终接线  
可实现多母线供电  可检修出线断路器时不中断出线供电  可增加系统运行方式  可构成环网供电形式  
正常情况下, 两组母线和全部断路器都投入运行, 形成多环形供电回路。  母线故障时, 跳开与此母线相连的所有断路器, 任何出线回路不停电。  在事故与检修相重合情况下的停电回路不会多于两回  在事故与检修相重合情况下的停电回路不会多于三回  
单母线分段接线;  双母线接线;  桥形接线;  具有旁路母线的接线;  
一台半断路器回路;  多角形接线回路;  桥形接线回路;  双母线接线回路。  
(A) 可实现多母线供电  (B) 可检修出线断路器时不中断出线供电  (C) 可增加系统运行方式  (D) 可构成环网供电形式  
母线分段  双母线接线  单元接线  主接线中加装旁路设施  
对双母线的固定连接的运行方式有影响;  可节约一台断路器;  不增加隔离开关的倒闸操作;  节约一个断路器间隔。  
一台半断路器接线中,同名回路必须接入不同侧的母线  一台半断路器接线中,所有进出线回路都必须装设隔离开关  一台半断路器接线中,电源线应与负荷线配对成串  一台半断路器接线中,同一个"断路器串"上应同时配置电源或负荷  
双母线带分段断路器;  双母线设专用旁路断路器;  分段断路器兼作旁路断路器;  内桥接线(带跨条)。  
单母线分段带旁路  双母线分段带旁路  二分之三接线  双母线分段  
电气设备投资少  检修某回路出线断路器时,该回路要停电  具有单母线分段和双母线的特点,有较高的可靠性和灵活性  检修某回路出线断路器时,该回路要不用停电  
投资省,平均每一回路只需装一台断路器   接线成闭合环形,在闭环运行时,可靠性灵活性较高   每回路由两台断器供电,在任一台检修时,不中断供电,也不需旁路设施。隔离开关只作为检修时隔离之用,以减少误操作的可能性   占地面积小   检修时接线可靠性高  
采用桥形接线的优点是所需断路器少,四回进出线只需要三台断路器  采用内桥接线时,变压器的投切较复杂  当出线线路较长、故障率高时,宜采用外桥接线  桥形接线为避免进或出线断路器检修时,变压器或线路较长时间停电,可以加装跨条  
母线分段断路器的检修;  进出线回路断路器的检修;  母线检修;  母线隔离开关的检修。  

热门试题

更多