你可能感兴趣的试题
可不停电 需要长期停电 仅短时停电 断路器可以退出,但无法检修
在无设备检修情况下,一台断路器故障,方案一最大可能停电回路数与方案二最大停电回路数相同均为二回; 当有一回断路器检修、一台故障,方案一最大可能的停电回路数要少于方案二; 双母四分段接线与一台半接线所用的断路器数相同; 按本工程进出线回路数,宜采用一台半接线。
对双母线的固定连接的运行方式有影响; 需增加一台断路器; 不增加隔离开关的倒闸操作; 需增加一个断路器间隔。
可以轮流检修一组母线而不致使供电中断 各回路负荷可以任意分配在某一组母线上 可向母线的任一端扩建 线路断路器检修时该出线不停电
当配电装置在地区电力系统中居重要地位,负荷大,潮流变化大,且出线回路较多时,宜采用双母线的接线 采用单母线或双母线的63~110KV配电装置,当断路器为减少油或压缩空气型时,除断路器有条件停电检修外,可设旁路设施。当110KV出线在6回路及以上时,宜采用带专用旁路断路器的旁路母线 当35~KV配电装置采用单母线分段接线,且断路器无条件停电检修时,可设置不带专用旁路断路器的旁路母线;当采用双母线接线时,不宜设旁路母线。有条件时可设旁路隔离开关 发电机变压器组的低压侧断路器,不宜接入旁路母线 在初期工程中,可采用断路器数量较少的过渡接线方式,但配电装置的布置,应便于过渡到最终接线
可实现多母线供电 可检修出线断路器时不中断出线供电 可增加系统运行方式 可构成环网供电形式
正常情况下, 两组母线和全部断路器都投入运行, 形成多环形供电回路。 母线故障时, 跳开与此母线相连的所有断路器, 任何出线回路不停电。 在事故与检修相重合情况下的停电回路不会多于两回 在事故与检修相重合情况下的停电回路不会多于三回
单母线分段接线; 双母线接线; 桥形接线; 具有旁路母线的接线;
一台半断路器回路; 多角形接线回路; 桥形接线回路; 双母线接线回路。
(A) 可实现多母线供电 (B) 可检修出线断路器时不中断出线供电 (C) 可增加系统运行方式 (D) 可构成环网供电形式
母线分段 双母线接线 单元接线 主接线中加装旁路设施
对双母线的固定连接的运行方式有影响; 可节约一台断路器; 不增加隔离开关的倒闸操作; 节约一个断路器间隔。
一台半断路器接线中,同名回路必须接入不同侧的母线 一台半断路器接线中,所有进出线回路都必须装设隔离开关 一台半断路器接线中,电源线应与负荷线配对成串 一台半断路器接线中,同一个"断路器串"上应同时配置电源或负荷
双母线带分段断路器; 双母线设专用旁路断路器; 分段断路器兼作旁路断路器; 内桥接线(带跨条)。
单母线分段带旁路 双母线分段带旁路 二分之三接线 双母线分段
电气设备投资少 检修某回路出线断路器时,该回路要停电 具有单母线分段和双母线的特点,有较高的可靠性和灵活性 检修某回路出线断路器时,该回路要不用停电
投资省,平均每一回路只需装一台断路器 接线成闭合环形,在闭环运行时,可靠性灵活性较高 每回路由两台断器供电,在任一台检修时,不中断供电,也不需旁路设施。隔离开关只作为检修时隔离之用,以减少误操作的可能性 占地面积小 检修时接线可靠性高
采用桥形接线的优点是所需断路器少,四回进出线只需要三台断路器 采用内桥接线时,变压器的投切较复杂 当出线线路较长、故障率高时,宜采用外桥接线 桥形接线为避免进或出线断路器检修时,变压器或线路较长时间停电,可以加装跨条
母线分段断路器的检修; 进出线回路断路器的检修; 母线检修; 母线隔离开关的检修。