所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器; 所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上; 设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器; 根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。
所用变压器一般不采用有载调压变压器; 在正常运行方式下,所用母线电压波动不超过额定值的±5%时,所用变压器可不采用有载调压变压器; 所用母线电压因__电源波动使母线电压偏移超过±2.5%,应采用有载调压所用变压器; 所用变压器一般采用有载调压变压器。
6~110kV线路、主变压器、母线和电容器的断路器; 需要灵活改变运行方式的主变压器中性点接地隔离开关; 主变压器有载调压分接开关; 35、110kV配电装置隔离开关。
220kV及以上的降压变压器,一般不采用无励磁调压方式; 220kV及以上的降压变压器,仅在电网电压可能有较大变化的情况下,采用有载调压: 220kV及以上的降压变压器,一般采用有载调压方式; 110kV及以下的变压器,一般采用无励磁调压方式。
110kV 104.5kV 114.8kV 121kV
改变变压器匝数比的办法可达到调压的目的 在二次侧带负载下的调为无励磁调压 变压器调压方式通常分为无励磁调压和有载调压两种方式 在二次侧带负载下的调压为有载调压
按调压方式分为无载调压和有载调压,工厂变电所大多采用有载调压式 在用电负荷对电压水平要求较高的场合亦用有载调压变压器 工厂变电所一般采用油浸自冷式三绕组变压器 我国新的变压器容量等级采用R10系列,其采用1.33的倍数递增
35KV及以上电压的变电所中的降压变压器直接向35KV、10(6)KV电网送电时,应采用有载调压变压器; 35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时,应采用有载调压变压器; 35KV/0.4KV直降的配电变压器应采用有载调压变压器; 当10(6)KV电源电压偏差不能满足要求时,且有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)KV有载调压变压器。
6~110kV线路,主变压器,母线和电容器的断路器,负荷开关; 主变压器有载调压分接开关; 需要远方控制改变运行方式的主变压器中性点接地隔离开关; 需改变运行方式的母线切换隔离开关。
35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电 35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求 用电负荷变化大 为了限制谐波
有载调压变压器 无载调压变压器 固定变压器 油式变压器