你可能感兴趣的试题
因不具备水压强度试验条件,该消防工程施工单位采用了气压强度试验代替水压强度试验 在气压强度试验前,采用了充装的灭火剂进行预试验,试验压力为0.2MPa 气压强度试验时,缓慢增加升至试验压力的50%,未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力 进行气密性试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降未超过试验压力的10%
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验 灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s 水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格 气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力
管道进行气压强度试验时, 当压力升至试验压力的 50%时, 如未发现异状或泄漏, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级稳压 3min, 直至试验压力 吹扫管道可采用压缩空气或氮气, 吹扫时, 管道末端的气体流速不应小于 10m/s 灭火剂输送管道气密性试验压力, 应取水压强度试验压力的 80% 管道进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3min 内压力降不超过试验压力的 10%为合格 进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 保压 5min, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格
强度试验和严密性试验 强度试验和抗渗试验 满水试验和气密性试验 满水试验和严密性试验
试验压力为设计压力1.5倍 钢管的试验压力不得低于0.4MPa 聚乙烯管(SDR11)的试验压力不得低于0.2MPa 聚乙烯管(SDR17.6)的试验压力不得低于0.4MPa 水压试验压力达到规定值后,稳压1h,观察压力计30min,无压力降为合格
水压强度试验前进行了预试验,试验压力为0.2Mpa 水压强度试验压力为4MPa 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,直接进行气密性试验 取水压强度试验压力的2/3,对气动管道进行气密性试验时
试验压力为设计压力1.5倍 钢管的试验压力不得低于0.4MPa 聚乙烯管(SDR11)的试验压力不得低于0.2MPa 聚乙烯管(SDR17.6)的试验压力不得低于0.4MPa 水压试验压力达到规定值后,稳压1h,观察压力计30min,无压力降为合格
耐压试验和气密试验 最__力试验和气密性试验 试验压力试验和最__力试验 工作压力试验和最__力试验
气压强度试验和气密性试验的加压介质可采用空气或氮气 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还要进行气密性试验,但经气压强度试验合格 后可不进行气密性试验 灭火剂输送管道气密性试验的压力值应取水压强度试验压力值的 1/2 同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验
容器经液压试验合格后方可进行气密性试验 气密性试验的升压要求和气压试验的要求不同 气密性试验压力等于设计压力 达到设计压力后,用涂刷肥皂水的方法检查,如无泄漏,稳压30min,压力不降,则气密性试验合格
强度试验和抗渗试验 满水试验和气密性试验 强度试验和严密性试验 满水试验和严密性试验
强度试验和严密性试验 强度试验和抗渗试验 满水试验和气密性试验 满水试验和严密性试验