从蓄电池组的两极到电源屏合用一根两芯铜截面的电缆 根据分电柜最大负荷电流选择分电柜至直流屏的电缆截面 保护装置用直流馈线其压降不大于标称电压的5% 事故放电末期保证恢复供电断路器可靠合闸
蓄电池与直流屏之间的联络电缆长期允许载流量的选择应按蓄电池1h放电率电流或事故放电初期1min放电电流二者取大者 直流动力馈线电缆截面应根据最大负荷电流并按直流母线计算的最低电压和用电设备的允许电压选择 直流屏与直流分电屏电缆截面应根据最大负荷电流选择,电压降宜取额定电压的0.5% 电压降应不大于计算允许值,宜取额定电压的1%
1.5mm2; 2.5mm2; 4mm2; 6mm2。
1.5mm2; 2.5mm2; 2.0mm2; 4.0mm2。
固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆 工业及市政工程等场所不应选用铝芯线缆 居住建筑所采用的线芯截面为6mm²及以下的线缆不宜选用铝芯线缆 重要设备用房如氨压缩机房应选用铜芯电缆
当芯线截面为1.5mm2时,电缆芯数不宜超过37芯; 当芯线截面为1.0mm2时,电缆芯数不宜超过37芯; 当芯数截面为2.5mm2时,电缆芯数不宜超过24芯; 当芯数截面为1.5mm2时,电缆芯数不宜超过24芯; 当芯线为4mm2及以上时,不宜超过10芯。 弱电控制电缆不宜超过50芯。
从蓄电池组的两极到电源屏合用一根两芯铜截面的电缆 根据分电柜最大负荷电流选择分电柜至直流屏的电缆截面 保护装置用直流馈线其压降不大于标称电压的5% 事故放电末期保证恢复供电断路器可靠合闸
直流柜与直流分柜间馈线的电缆截面,应根据回路分柜间的最大负荷电流选择 该直流柜和直流分电柜引出的控制、信号和保护馈线的电压降不应大于直流系统标称电压的10% 蓄电池与直流柜之间的连接电缆长期允许载流量的计算电流,应取蓄电池1h放电率电流 蓄电池组与直流柜之间连接电缆的允许电压降应根据蓄电池组出口端最低计算电压值选取,不宜小于直流系统标称电压的1%
蓄电池组至直流屏之间的电缆 合闸回路电缆 电磁操动机构的合闸电缆 直流电动机电缆 直流馈线电缆
铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套,铜丝编织分屏,总屏本安用仪表信号电缆,导体线芯标称截面为1.0mm2,有3个3线对。 铜芯聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏、总屏本安用仪表信号软电缆,导体线芯标称截面为1.0mm2,有3个3线对。 铜芯交联聚乙烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏、总屏低烟无卤阻燃仪表信号软电缆,导体线芯标称截面为3.0mm2,有1个3线对。 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套,铜丝编织分屏,总屏本安用仪表信号电缆,导体线芯标称截面为3.0mm2,有1个3线对。
蓄电池组引出线为电缆时,其正极和负极引出线可共用一根电缆; 蓄电池组引出线为电缆时,其正极和负极引出线不应共用一根电缆; 蓄电池组与直流屏之间的联络电缆压降不应大于直流系统标称电压的1%; 由直流屏至环网最远断开点的电压降不应大于直流系统标称电压的5%。
系统应根据信号传输方式、传输距离、系统安全性、电磁兼容性等要求,选择传输介质。 当系统采用分线制时,宜采用不少于4芯的通信电缆,每芯截面不宜小于0.5mm2。 当系统采用总线制时,总线电缆宜采用不少于5芯的通信电缆,每芯截面积不宜小于1.0mm2。 当现场与监控中心距离较远或电磁环境较恶劣时,可选用光缆。 采用集中供电时,前端设备的供电传输线路宜采用耐压不低于直流500V的铜芯绝缘多股电线或电缆,线径的选择应满足供电距离和前端设备总功率的要求。