当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

管道进行强度和严密性试验合格后,需用压力()管道工作压力的压缩空气吹走落入管内的杂物。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

公称压力  工作压力  试验压力  允许压力  
公称压力  试验压力  工作压力  实际压力  
一般热力管道和压缩空气管道用水介质进行强度及严密性试验  煤气管道和天然气管道用气体介质进行强度和严密性试验  氧气管道、乙炔气管道和输油管道用水作介质进行强度试验,再用气体介质进行严密性试验  设计无规定时,工作压力不低于0.07MPa的管道一般采用水压试验  
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验  灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s  水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格  气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力  
所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位  复位后按设计压力对系统升压  复位后按管线试验压力对系统升压  升压后采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格  部分非重要仪表可以参与严密性试验  
强度试验的试验压力为 1.25 倍的设计压力,且不低于0.6MPa, 其目 的是试验管道本身与安装时焊口的强度  站内所有系统均应进行严密性试验  开式设备只做满水试验, 以无渗漏为合格  换热站内的管道和设备试验压力为 1.25 倍的设计压力,且不得低于 0.6MPa。  严密性试验的试验压力为 15 倍的设计压力, 且不得低于 0.6MPa, 它是在各管段强度试验合格的基础上进行的, 且应该是管道安装内容全部完成, 如零件、法兰等以及施焊工序全部完成。  
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最末端  管网冲洗应在试压合格后分段进行  管网冲洗的顺序应先室内后室外、先地上后地下,室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行  水压严密性试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏  
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力  水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa  干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验  水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行  管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%  
强度和严密性试验要采用清水进行,强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍  试验压力在试验持续时间内压减小于10%,且壳体填料和阀瓣密封面不能有渗漏  严密性试验以阀瓣密封面不渗漏为合格,强度试验以壳体填料无渗漏为合格  有液流方向要求的阀门,试验管道要安装在阀门的进口  

热门试题

更多