你可能感兴趣的试题
200 10 100 6 300 15 150 9
1.0~1.2 1.2~1.6 1.6~2.0 1.5~2.5
消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水 消防水泵吸水管应保证不漏气 消防水泵出水管的直径大于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s
1.0~1.2 1.2~1.6 1.5~2.0 2.0~3.0
消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s 吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水量确定 采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔件接头,且管径不应大于DN250 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的2倍 消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象
当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置减压型倒流防止器 每台消防水泵应设独立的吸水管 消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量 吸水管的直径小于DN250mm时,水流速度宜为1.2~1.6m/s
一组消防水泵,吸水管不应少于两条 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当管径超过DN250时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm
1.0~1.2 1.2~1.6 1.5~2.0 2.0~3.0
1.0~1.2 1.2~1.6 1.5~2.0 2.0~3.0
1.0~1.5 1.5~2.0 2.0~2.5 2.0~3.0
1.0~1.2 1.2~1.6 1.6~2.0 1.5~2.5
1.0~1.2 1.2~1.6 1.5~2.0 2.0~3.0
0.5~1.0 1.0~1.2 1.2~1.6 1.5~2.0