你可能感兴趣的试题
防火墙 防火卷帘 从顶棚下凸出不小于500mm的梁 挡烟垂壁 隔墙
从顶棚下凸出不应小于300mm,镂空吊顶应伸至结构板面 顶板下凸出不小于300mm的结构梁,可作为挡烟垂壁 挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.3m 活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位置 车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁
挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.5m 从顶棚下凸出不应小于500mm,镂空吊顶应伸至结构板面 顶板下凸出不小于500mm的结构梁,可作为挡烟垂壁 活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位置 车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁
防烟分区不应跨越防火分区 挡烟垂壁的高度不得小于500mm 卷帘式挡烟垂壁由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于20mm 卷帘式挡烟垂壁的运行速度应不小于7m/s
室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上的场所,当划分防烟分区时,建筑面积不限 防烟分区不应跨越防火分区 每个防烟分区的建筑面积不宜大于1000㎡,当设置自动喷水灭火系统时也不应增加 可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.50m的梁划分防烟分区
挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.5m 从顶棚下凸出不应小于500mm,镂空吊顶应伸至结构板面 顶板下凸出不小于500mm的结构梁,可作为挡烟垂壁 活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位置 车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁
不小于1.50m 不小于1.00m 不小于0.50m 小于0.50m