当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

变压器气体继电器内有气体, 信号回路动作, 取油样化验, 油的闪点降低, 且油色变 黑并有一种特殊的气味; 这表明变压器( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查保护动作信号及数据记录情况、二次回路情况、直流系统情况  检查气体继电器接线盒内有无进水受潮或异物造成端子短路  检查变压器外观情况  检查变压器的气体继电器内是否积聚了可燃气体  
铁芯局部过热,使铁芯损耗增加,甚至烧坏  过热造成的温升,使变压器油分解,产生的气体溶解于油中,引起变压器油性能下降,油中总烃大大超标  油中气体不断增加并析出可能导致气体继电器动作发信号甚至使变压器跳闸  检测油中溶解气体色谱和空载损耗是判断变压器铁芯多点接地的重要依据  
变压器至油枕的油管以变压器上盖为准,应为1%~1.5%的升高坡度  变压器至油枕的油管以变压器上盖为准,应为2%~4%的升高坡度  气体继电器应装在变压器油箱和油枕的连接管上  变压器顶盖沿气体继电器的方向有1%~1.5%的升高坡度  
铁芯接片断裂  铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁  铁芯之间绝缘损坏  绝缘损坏  
变压器油析出空气  木质结构故障  纸质绝缘故障  变压器油故障  
铁芯接片断裂  铁芯局部短路与铁芯局部熔毁  铁芯之间绝缘损坏  绝缘损坏  
防止混油,新补入的油应经试验合格;  补油前应将重瓦斯保护改接信号位置,防止误动作;补油后要注意检查气体继电器,及时放出气体,若24h后无问题,再将气体继电器接入跳闸位置;  补油量要适宜,油位与变压器当时的油温相适应;  禁止从变压器下部阀门补油,以防止变压器底部沉淀物冲起进入线圈内,影响变压器的绝缘和散热。  
油枕中的油位、油色是否正常  瓦斯继电器内是否有气体  变压器本体及强油系统有无漏油现象  变压器负荷电流、温度是否在允许范围内  变压器声音是否正常  
变压器油析出空气  木质结构故障  纸质绝缘故障  变压器油故障  
变压器油析出空气  木质结构故障  纸质绝缘故障  变压器油故障  
防止变压器顶部积水  防止在变压器内贮存空气  故障时便于使气体迅速冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作  方便放油  
因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器  因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下  变压器故障产生少量气体  发生穿越性短路  气体继电器或二次回路故障  
变压器必须减负荷  变压器必须停电检修  变压器可继续运行  变压器内部有故障  
检查轻瓦斯继电器内有无气体, 记录气量、 取气样, 并检查气体颜色及是否可燃。 取油样进行分析, 并报告有关领导  如瓦斯继电器内无气体, 应检查二次回路有无问题  如气体为无色, 不可燃, 应加强监视, 可以继续运行  如气体可燃, 油色谱分析异常则应立即报告调度, 将变压器停电检查。  
铁芯接片断裂;  铁芯片局部短路与铁芯局部溶毁;  铁芯之间绝缘损坏;  绝缘损坏。  
取油样进行分析, 并报告有关领导; 检查二次回路有无问题  取油样进行分析, 并报告有关领导;  检查二次回路有无问题  不用理会  
运行中的变压器的冷却器油回路或通向储油柜各阀门由关闭位置旋转至开启位置时  当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放油或放气阀门时  若需将气体继电器集气室的气体排出时  当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时  

热门试题

更多