1000000 10000 10000000 100000
对于固定顶油罐,不应小于油罐组内两个最大油罐的容量 对于浮顶油罐或内浮顶油罐,不应小于油罐组内一个最大油罐容量的一半 当固定顶油罐与浮顶油罐或内浮顶油罐布置在同一油罐组内时,应取以上两款规定的较大值 覆土固定顶油罐的防火堤内有效容量,不应小于油罐组内一个最大容量油罐高出地面部分的容量
100000 120000 200000 600000
1 000 000 10 000 10 000 000 100 000
单罐容量小于1000m3的储存丙B类油品的油罐不应超过4排,其他油罐不应超过2排 立式油罐排与排之间的防火距离不应小于5m,卧式油罐排与排之间的防火距离不应小于3m 油泵间、通风机室与油罐室布置在同一主巷道内,与油罐室的距离不应小于15m 每条主巷道的出入口,不宜少于两处(尽头式巷道除外),罐室的距离不应小于15m
不小于罐组内储罐的总容量 不小于罐组内最大储罐的容量 不小于罐组的平均容量 不小于罐组内最小储罐与最大储罐的容量之和
卧式油罐防火堤实高不应低于0.35m 防火堤内有效容量,对于固定顶油罐不应小于油罐组的总容量 防火堤应能承受所容纳油品的静压力 防火堤的人行踏步不应小于1处
单罐容量不小于1000立方米时,油罐不应多于12座 单罐容量小于1000立方米时,油罐不应多于20座 单罐容量小于1000立方米时,油罐数量不限 储存丙B类油品,油罐数量不限
当单罐容量小于5000m3时,隔堤内的油罐数量不应多于6座 当单罐容量等于或大于5000m3至小于20000m3时,隔堤内油罐的数量不应多于4座。 当罐容量等于或大于20000m3时,隔堤内油罐数量不应多于2座。 隔堤内沸溢性油品储罐的数量不应多于2座
固定顶油罐组及固定顶罐和浮顶罐的混合罐组不超过12万立方米 固定顶油罐组及固定顶罐和浮顶罐的混合罐组不超过15万立方米 浮顶、内浮顶油罐组不超过50万立方米 浮顶、内浮顶油罐组不超过60万立方米
不小于油罐组内一个最大油罐的容量 不大于油罐组内一个最大油罐的容量 不大于油罐组内一个最大油罐容量的一半 不小于油罐组内一个最大油罐容量的一半