当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱安装时底口距地一般为( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

按照"总-分-开-单"顺序作分级设置,形成"四级配电"模式  动力配电箱与照明配电箱应该分别设置  开关电器应标明用途,箱体应统一编号  固定式配电箱应设围栏,并有防雨,防砸措施  分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对分散区域的中心地带  
总配电箱—分配电箱—开关箱  开关箱—总配电箱—分配电箱  分配电箱—开关箱—总配电箱  总分配电箱—分配电箱—总开关箱  
配电箱应装设在干燥、通风及常温场所  配电箱不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中  配电箱不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所  配电箱应装设在人员活动较少的地方  
配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱安装时底口距地一般为1.5m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为20mm  配电箱(盘)安装应牢固,其垂直度允许偏差为2.5%,安装时配电箱四周墙体无空鼓,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物构筑物接触部分应涂防腐漆  配电箱(盘)上配线应排列整齐,回路编号齐全、标识正确,并绑扎成束,在活动部位的两端应有卡子固定,盘面引进及引出的导线应预留适当余量,以便检修  配电箱(盘)应分别设置中性线N线汇流排和保护地线PE线汇流排配出;在中性线N线和保护地线PE汇流排上,连接的各支路导线不允许铰接并应设置回路编号  照明、动力配电箱(盘)上,应在标示框内,标明用电回路名称,在箱门上贴上本箱配电一次系统图,图中各支路标注名称清楚  
配电箱安装底口距地通常为1.5m,明装电度表板底口距地不小于1.8m  铁制配电箱(盘)均需应先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆两道  配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有明显可靠的裸软铜线PE线接地  配电箱(盘)上配线应排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定  配电箱(盘)安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于5mm  
配电箱的外壳应采用不小于2.0mm厚的冷轧钢板制作并进行防锈蚀处理,有条件也可采用不小于1.5mm厚的不锈钢等材料制作  配电箱外壳的防护等级,应根据安装场所的环境确定。户外型配电箱应采取防止外部异物插入触及带电导体的措施  配电箱的防触电保护类别应为Ⅰ类或Ⅱ类  箱内安装的电器,均应采用符合国家标准规定的定型产品  内各电器件之间以及它们对外壳的距离,应能满足电气间隙、爬电距离以及操作所需的间隔  配电箱的进出引线,应采用具有绝缘护套的绝缘电线或电缆,穿越箱壳时加套管保护  
确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.2m,明装时为1.6m,但明装电度表箱应加高到2m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧墙的距离不应小于200mm;  安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入墙内;  C在、240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的后棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂;  配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应采用截面积不小于2.5mm的铜芯绝缘导线;  配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修;  相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可;  

热门试题

更多