报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 防火分区内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 报警区域内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板
各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行两次转换试验,每次试验均应正常 电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘 防烟排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验 电梯应进行5次联动返回首层功能检验,其控制功能、信号均应正常
手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处 防火分区内任一只专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处 专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作,应联动控制防火卷帘下降到楼板面
电动防火门、防火卷帘,不超过5樘的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量20%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘 防烟排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门应按实际安装数量10%~20%的比例抽验 电梯应进行3次联动返回首层功能检验 消防应急照明和疏散指示系统控制装置应进行1~3次使系统转入应急状态检验 压力开关、电动阀、电磁阀等按实际安装数量的30%~50%进行检验
任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行2次转换试验,每次试验均应正常 电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验 防排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验 电梯应进行3次联动返回首层功能检验,其控制功能、信号均应正常
各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行2次转换试验,每次试验均应正常 电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验 防排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的闸门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验 电梯应进行3次联动返回首层功能检验,其控制功能、信号均应正常
实际安装数量在5台以下者,全部抽验 实际安装数量在(6~10)台者,抽验5台 实际安装数量超过10台者,按实际安装数量(30~50)%的比例、但不少于5台抽验 抽验时每个功能应重复(1~2)次
防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器 疏散通道上设置的防火卷帘应由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号 非疏散通道上设置的防火卷帘应由防火卷帘所在防火分区内任一两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动疏散通道上设置的防火卷帘的感温火灾探测器
每月应对防火卷帘下部、常开式防火门门口处、活动式防火窗窗口处进行一次检查 每季度手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象 每年手动启动活动式防火窗上的控制装置,检查防火窗开关功能且无卡阻现象 每年对活动式防火窗火灾报警联动控制功能进行一次检查 每年对常开式防火门的消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能进行一次检查
防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼面 1.8m 处 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至楼板面 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至楼板面 在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0. 5~5m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至楼板面
各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行两次转换试验,每次试验均应正常 电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘 防烟排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验 电梯应进行5次联动返回首层功能检验,其控制功能、信号均应正常
防火卷帘的升降应由消防联动控制器控制 联动控制方式,防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落
各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行两次转换试验,每次试验均应正常 电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘 防烟排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验 电梯应进行5次联动返回首层功能检验,其控制功能、信号均应正常
火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器, 并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深 0. 5-5m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止