当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于火灾自动报警系统设备检测数量要求的叙述中,正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

具有记忆和识别功能  具有火灾应急照明功能  具有防排烟、通风空调功能  具有自动检测和灭火功能  
手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发  火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号  剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统  火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 主电源可不采用消防 电源  
各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行两次转换试验,每次试验均应正常  电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘  防烟排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验  电梯应进行5次联动返回首层功能检验,其控制功能、信号均应正常
  
具有记忆和识别功能  具有火灾应急照明功能  具有防排烟、 通风空调功能  具有自动监测和灭火功能  
各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行2次转换试验,每次试验均应正常  电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验  防排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的闸门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验  电梯应进行3次联动返回首层功能检验,其控制功能、信号均应正常
  
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源4部分组成  复杂的火灾自动报警系统还包括消防控制设备  适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,也适用于生产火药、炸药等场所  适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于储存弹药、火工品等场所  
火灾自动报警系统电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用插头。  火灾自动报警系统可以不设备用电源。  火灾自动报警系统电源的保护开关不应采用漏电保护开关。  火灾自动报警系统中的监控计算机、消防通信设备等的电源,宜由UPS装置供电。  
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源4部分组成  复杂的火灾自动报警系统还包括消防控制设备  适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,也适用于生产火药、炸药等场所  适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于储存弹药、火工品等场所  
手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件  火灾报警控制器可以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号  剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统  火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源  
竣工检测申请报告.设计变更通知书.竣工图  工程质量事故处理报告  施工现场质量管理记录  火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录  火灾自动报警系统内各设备的检验报告.合格证及相关资料
  
将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统  检查系统的各项功能   检查方法为试验测试   检查数量应全数检查  连续运行12h无故障后填写调试记录  
火灾探测器  消防设备—气体灭火系统  手动火灾报警按钮  火灾报警控制器  
火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源  火灾自动报警系统的备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源  当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路  消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由 UPS 电源装置或消防设备应急电源供电  火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置  
具有联动控制、打印输出功能  具有火灾应急照明功能  具有防排烟、通风空调功能  具有自动检测和灭火功能  
各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行两次转换试验,每次试验均应正常  电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘  防烟排烟风机应全部检验,通风空调和防排烟设备的阀门,应按实际安装数量10%~20%的比例抽验  电梯应进行5次联动返回首层功能检验,其控制功能、信号均应正常  
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源4部分组成  复杂的火灾自动报警系统还包括消防控制设备  适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,也适用于生产火药、炸药等场所  适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于储存弹药、火工品等场所  
将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统  检查系统的各项功能  检查方法为试验测试  检查数量应全数检查  连续运行12h无故障后填写调试记录  
火灾自动报警系统图  火灾自动报警平面图  火灾报警联动图  消防控制室设备布置平面图  

热门试题

更多