你可能感兴趣的试题
落地式配电箱的底座周围应采取封闭措施 同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施 当__及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于3m 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口
配电室的位置应远离用电负荷中心 配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则 配电室内除本室需用的管道外,可有其它管道通过 配电设备的布置应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测
__配电室,低压配电室 __配电室,变压器 变压器,低压配电室 __配电室,变压器,低压配电室及辅助建筑物
有人值班的配电室,宜采用自然采光 炎热地区的配电室应采取隔热、通风或空调等措施 位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道,并应设良好的通风和可靠的照明系统 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP2X级
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口 布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m
低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器室开启 配电室相邻房间之间的门,其开启方向是任意的
__配电室不应设自然采光窗 低压配电室之间的门应能双向开启 低压配电室不宜设自然采光窗 高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启
__配电室不应设自然采光窗 低压配电室之间的门应能双向开启 低压酉己电室不宜设自然采光窗 高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启
低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器开启 低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 配电室相邻间之间的门,其开启方向是任意的
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口 布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m