根据设计规范规定,电缆水平敷设时下图中尺寸要求标示正确的是()。(单位:mm)
查看本题答案
包含此试题的试卷
电力电缆工考试《电力电缆工综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
根据低压配电设计规范GB50054-2011在多层支架上敷设电缆时电力 电缆应敷设在控制电缆的
同侧
对侧
上层
上层
根据低压配电设计规范下列有关电缆在电缆沟或隧道内敷设的要求的叙述正确的有
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设
电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm
电缆沟在进入建筑物处应设防火墙
电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵
根据低压配电设计规范电缆在排管内敷设应符合以下规定
电缆在排管内的敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆
电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过8根
排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍
穿电力电缆的管孔内径不应小于90mm,穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm
根据低压配电设计规范电缆带坡度敷设时中间接头应保持水平多根电缆并列敷设时中间接头的位置应互相错开其净
1.5m
2.0m
2.5m
3.0m
根据低压配电设计规范电缆直接埋地敷设时沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过根
5
6
7
8
根据本地通信线路工程设计规范敷设水底电缆的位置与锚区港口码头渡口船闸避风处水上作业区和重要桥梁的距离
低压配电设计规范规定电缆直接埋地敷设时沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过根
2
6
8
5
低压配电设计规范要求电缆不宜在有热管道的或内敷设电力电缆当需要敷设时应采取隔热措施
地下
地上
隧道
沟道
根据规程规定下图中的35kV三芯电缆沟敷设尺寸要求标示正确的是单位mm
根据低压配电设计规范电缆在屋内埋地穿管敷设时或电缆通过墙楼板穿管时穿管的内径不应小于电缆外径的倍
1.5
1.7
2.0
2.5
电力工程电缆设计规范中要求电缆的路径选择应符合那些规定
根据低压配电设计规范GB50054-2011无铠装的电缆在屋内明敷除明 敷在电气专用房间外水平敷设时
1. 8m
2m
2. 5m
2. 7m
根据设计规范规定10kV电缆沟下图中尺寸要求标示正确的是单位mm
根据本地通信线路工程设计规范架空电缆不宜超过容量在同上及以上的大对数电缆和性质特别重要或有特殊要求的
根据低压配电设计规范电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于
1000mm
900mm
800mm
700mm
根据规程规定下图中电缆直埋敷设尺寸要求标示正确的是单位mm
根据本地通信线路工程设计规范根据电缆敷设方式敷设场所和环境条件选用全塑电缆时电缆护套应采用铝塑综合护
根据低压配电设计规范电缆在排管内敷设时排管可采用
混凝土管
陶土管
塑料管
金属管
根据低压配电设计规范在电缆沟敷设电缆时电缆沟一般采用钢筋混凝土盖板盖板的重量不宜超过
35Kg
40Kg
45Kg
50Kg
根据本地通信线路工程设计规范电缆在穿越土堤时宜采用爬堤埋式敷设电缆在堤坡和堤顶的埋深河堤的复原和加固
热门试题
更多
对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时应分别在每一相上进行对一相进行试验或测量时其它两相导体金属屏蔽或金属护套和铠装层一起接地
安全监察体系要求建立以施工班组安全员部门安全员和施工部门第一责任者为主体的三级安全网络
对于部分异常运行的电力电缆必须加强监督必要时缩短试验周期
电缆线路升压运行必须经上级主管部门批准
使用脉冲反射法测量电缆故障点时因实际测量的波形变化很多所以要求操作人员具有一定的波形判断能力和电缆测试经验这是快速检测故障必备条件之一
声测法是利用直流__试验设备向电容器充电储能当电压达到某一数值时经过放电间隙向故障线芯放电
橡塑电缆外护套内衬层的测量用1000V兆欧表
由于负荷电流的变化气温变化及自然环境的影响各接点接触电阻也会不同程度地相对增大
对于大截面的电缆导体为了提高其集肤效应常采用分割导线结构
电缆终端和接头的接地线和等位连接线一般采用35㎜2镀锡软铜线截面在120㎜2及以上的电缆不可用镀锡软铜线
万用表使用完后应将表计切换开关放在0档位置或交流电压最小档
并列电缆在运行中有时会出现负荷严重不均的现象
电缆二芯接地故障时允许利用一芯的自身电容作声测试验
可以用很小容量的直流耐压试验设备对较长的交联电缆线路进行耐压试验
过负荷可导致电缆线路的事故率增加但并不缩短电缆的使用寿命
交联电缆变频谐振交流耐压试验系统对于一个固定电感L值存在一个最大负载电容下的最小谐振频率值
10kV交联电缆投运前做竣工交接试验试验电压为2.5倍U0时间为5分钟
电缆接头接触不良会导致电缆绝缘局部发热加速绝缘老化降低电缆的使用寿命
冲击放电声测法及电磁探测法主要用于测量高阻与闪络性故障
在应力锥安装部位应充分考虑电缆绝缘的圆整度电缆绝缘外径的测量只要测一点即可
电缆在下列地点需用夹具固定水平敷设直线段的两端垂直敷设的所有支点电缆转角处弯头两侧电缆终端头颈部和中间接线盒两侧支点处
直闪法就是在故障相上加入交流电压当电压升高到一定电压值后故障点被击穿形成的闪络现象
我国电力电缆型号的编制方法是以字母和数字为代号组合表示
加热后的电缆敷设前放置时间一般不超过两小时
电气一次原理图一般由主变压器断路器隔离开关电流互感器电压互感器避雷器及母线输电导线等设备所组成
转动着的发电机调相机及励磁机即使未加励磁也应视为有电压
按运行需要测量敷设后的电缆的电气参数主要有电容交直流电阻及阻抗
在较低电压低于或接近额定电压下进行的各类电气试验称为非破坏性试验
用闪测法电缆故障测寻时球间隙距离越大击穿所需电压越高施加到电缆上的电压越高
导体标称截面800mm2220kV交联聚乙烯绝缘电缆含绝缘填充剂单相户内终端外绝缘污秽等级Ⅰ级表示为YJZWC1127/2201³800